Вопрос такой, слив от предохранительных клапанов на котле водогрейном следует делать с разрывом струи или нет? И если да, то каковы причины?
Да, канализационные сети не рассчитаны на давление срабатывания предохранительных клапанов.
да, но если после котельной этот слив от ПК идет в спец. колодец есть ли смысл делать этот разрыв струи? Может он еще для чего нужен?
Цитата(Scarp @ 8.4.2008, 11:47) [snapback]240181[/snapback]
да, но если после котельной этот слив от ПК идет в спец. колодец есть ли смысл делать этот разрыв струи? Может он еще для чего нужен?
Это зависит от того, какой у Вас "спец. колодец"? Если у Вас промышленная канализация из стальных труб, то ИМХО можно и без разрыва. Для точного ответа не хватает данных.
Разрыв струи нужен для:
1.Контроля срабатывания клапанов;
2.Снижения давления до атмосферного;
3.Гарантии быстрого сброса давления в котле даже в случае забитости канализации.
Машинист
11.4.2008, 15:45
Допускается ли разрыв струи в помещении котельной ?
По правилам трубопровод, отводящий среду от предохранительного клапана, должен выйти за пределы котельной.
На практике - чего только не встречалось. Очень распространенная схема - когда сбросные трубы от клапанов заведены в этакий бочонок-расширитель диаметром 300-500 мм (как правило, тангенциально), а от расширителя сделан выброс пара вверх - короткий такой патрубок, и свободный слив воды к канализацию. На чем основывается такое решение и как оно проходит через проверяющие инстанции ?
И еще, сам расширитель - это какое-то стандартное изделие, или самопальные делаются ?
А не встречали патрубки от паровых сбросных клапанов, выведенные отверстием вниз на 5 см выше пола теплопункта, "прицеленные" просто в пол? Мол, "от ошпаривания ног пока никто не умер"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Машинист
11.4.2008, 16:42
Встречал ошалевших рабочих, которые быстро-быстро ссыпались с крыши цеха.
Ну делали мужики кровлю новую, а средствами защиты от шума пренебрегли... А тут клапан и сработал - труба выхлопная на крыше диаметром 300, и звук реактивного самолета

в паре-тройке метров от уха. Жесть.
А мой предыдущий вопрос больше касается водогрейных котлов. С паром мне все понятно - выхлопнули на улицу в безопасное место и весь сказ. С водой как быть ?
Серийных решений не встречал (хотя это не значит, что их нет). Варят из чего попало. Ваш "бочонок-расширитель" любой сварщик сварит из обрезков трубы на колене за считанные минуты.
Машинист
11.4.2008, 18:42
Гвоздь не в том чтобы сваять расширитель.
А в расположении расширителя (он же, получается, и разрыв струи) - внутри котельной, или вне ?
Цитата(Машинист @ 11.4.2008, 18:42) [snapback]241976[/snapback]
Гвоздь не в том чтобы сваять расширитель.
А в расположении расширителя (он же, получается, и разрыв струи) - внутри котельной, или вне ?
Внутри, конечно. Никаких запретов по этому поводу не встречал. Устанавливал подобные конструкции, только для пара, в цеху с кучей постоянных рабочих мест, никто не возражал. Проект выкладывал на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12842На данный момент все в метале и продуто.
Делаю напорный дренаж от пред. клапанов котлов в бак подпиточной воды. И вам разрывструи и экономия обработанной воды.
Котел работает на 115 градусов,расширитель внутри котельной. Выпар изнего куда пойдет?Лучше сразу за стену, тем более что в СНиПе так и написано. Экспертиза лезет все глубже, так что я или в бак пускаю или в колодец.
Хоттабыч
19.4.2008, 20:27
Про разрыв струи в нормативке ИМХО и не написано ничего. Вот про то, что отводить за пределы котельной - написано. И то что в канализацию - только через бак охладитель или через приямок охладитель (что бы понизить Т стока до 40гр.С) - тоже написано.
Только этот разрыв в котельной кажеся мне необходимым для того что бы определить что сработал аварийный? А кому определить то она же (котельная) автоматизированная - без пост. обс. перс.
Да даже с персоналом. Чего с котлами на перегретой воде делать? И потом, срабатыванеи клапана есть крайняя мера после отказа защитной автоматики. Лампочка гореть будет, кочегар прибежит, а сработку и по шуму слышно будет.
Машинист
20.4.2008, 15:16
Вообще с этими смешными котелками до 115 градусов и производительностью, что без очков не разглядеть, всё запутать можно. Каждый творит кто во что горазд. Пример: три котелка таких, трубы от клапанов тупо назад заведены и до пола опущены, а в полу канавка бетонная глубиной сантиметров 10. Вот и весь дренаж. И в чем-то я тут даже согласен - ну пукнет у него клапан, ведро воды выльется, и не жарко и не холодно никому.
А у меня три дуры по пять мегаватт и температурой нагрева до 150. И что? Так же делать? Это будет преступление! При первом же срабатывании клапана кто-нибудь обварится! Да все нормы говорят о необходимости сброса среды за пределы котельной, а то что в помещениях сбрасывается где-то - это недосмотр экспертизы и не более того.
Разрыв струи всех дренажей делается для определения места возможной утечки (эксплуатационный вопрос).
Вот течет у вас из общей дренажной трубы вода в трап, а откуда течет непонятно, то ли предохранительный клапан травит, то ли дренажный кран (особенно русские).
Так что делать его желательно, а лучше в бак отводить 50-100 л с переливной трубой большого диаметра и спускной малого, напр 100/25, если и пукнет, то сольется постепенно <40C.
Хороших проектов, воплощенных в железе!