smash
Снова здравствуйте !
вопрос: разрешается ли подводка теплоносителя к радиатору отопления однослойной пластиковой трубой(PEX) ? (имею ввиду, без использования медных никелированых присоединительных фитингов) rolleyes.gif
smash
имею ввиду противопожарные нормы
allre
Автор, как Вы представляете себе присоединение трубы к радиатору без фитингов? Или дело только в МЕДНЫХ (их не бывает) фитингах?
smash
объясню: металопластиковая труба может выходить из штробы в стене и посредством (конечно же) соответствующего фитинга подключатся к териостатическому вентилю. С однослойной трубой судя-по всему сложнее (пожарники против) - приходится использовать тройник или отвод с никелированой латунной(извините, действительно не медной) трубкой.
allre
Обе трубы, обозначенные Вами, относятся к одному классу по стойкости к возгоранию.
smash
спасибо конечно же за помощь rolleyes.gif
но хотелось бы конкретики
Alex_
Подключать радиаторы пластиковой трубкой - неэстетично и ненадежно. Трубку могут повредить; возможен (правда редко) даже вариант, когда от тепловых расширений накапливается усталость в месте присоединения. Обратите на это внимание заказчика, чтобы он не жадничал.
smash
спасибо и вам Alex, но меня все-же интерисует именно противопожарний аспект wink.gif
Alex_
Забейте... biggrin.gif
Сколько там той трубки? С гулькин нос. Кроме того, внутри нее вода под давлением. Так что, в этом аспекте, еще непонятно, что лучше. А вот отделочников из стран центральной азии, тушащих бычки о трубы, и уборщиц, истово счищающих со стен (полов) ножом всякую дрянь (вблизи трубочек!), я видел лично.
smash
rolleyes.gif
ну на самом деле, против уборщиц и бычков из стран центральной азии есть так называемые декоративные розетки (пластмасовые конусы), а вот если при сдаче обекта приемная комисия забракует систему, так ето ж будет "труба с черным дымом" (речь идет о довольно большых деньгах !)
Гена
Цитата
С однослойной трубой судя-по всему сложнее (пожарники против)

судя по всему, пожарники совсем даже не против урегулировать этот, ими же самими сгенерированный вопрос.
Если следовать их (или Вашей) логике: у электриков офигенные проблемы - корпуса розеток, выключателей пластиковые (без металлической прослойки newconfus.gif ), да к ним ещё провода в пластиковой изоляции в штрабах подведены banned2.gif .

smile.gif

Если РЕХ полупрозрачный, то, через некоторое время, цвет трубы хозяина не порадует, ну да Alex_ про эстетику и надёжность написал.

А о какой длине открытого участка трубы вообще речь?

Цитата
ну на самом деле, против уборщиц и бычков из стран центральной азии есть так называемые декоративные розетки (пластмасовые конусы)

Вы всерьёз думаете что это их остановит?
Alex_
Цитата(smash @ 16.4.2008, 19:06) [snapback]243725[/snapback]
...если при сдаче обекта приемная комисия забракует систему, так ето ж будет "труба с черным дымом" (речь идет о довольно большых деньгах !)

Ну так поставьте же эти медные трубки !!! Будет лучше со всех сторон. Судя по тому, что принимает стройку комиссия, объект серьезный и жмотничество на мелочах здесь неуместно. Так (примерно) и скажите своему заку.
smash
1000 раз спасибо за советы, но, повторюсь, меня интерисует как по-нормативам (просто у меня противоречивая информация - диаметрально-противоположная).

"судя по всему, пожарники совсем даже не против урегулировать этот, ими же самими сгенерированный вопрос.
Если следовать их (или Вашей) логике: у электриков офигенные проблемы - корпуса розеток, выключателей пластиковые (без металлической прослойки ), да к ним ещё провода в пластиковой изоляции в штрабах подведены ." - что за бред ? ;-)

"А о какой длине открытого участка трубы вообще речь? " - о трубе, выходящей из стены к радиатору (5-15 см)
Гена
Цитата
smash Дата Сегодня, 16:33
- что за бред ? ;-)

Как таким бредом пожарники разводят, для меня загадка. Человек срывается на поиски нормативов, чтобы доказать, что он не верблюд. Если бы пожарники сказали, что они против, например, деревянных окон, межкомнатных дверей, линолеума и т.п. строители то же бы искали нормативы?

По украинским нормам не подскажу.

По Москве - СП 41-109-2005 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ "СШИТОГО" ПОЛИЭТИЛЕНА
(1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием г.Москвы "Научно-исследовательский институт московского строительства" (ГУП "НИИМосстрой") и ООО "ВАН.ТУБО" при участии группы специалистов

2 ОДОБРЕН для добровольного применения в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве письмом Минрегиона России N 2385-ВГ/70 от 20 мая 2005 г.

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУП "НИИМосстрой" N 9 от 23 мая 2005 г.):


3.1.1 Трубы и соединительные детали следует применять для всех систем водоснабжения и отопления зданий при условии скрытой прокладки в плинтусах, штробах, шахтах, каналах и при замоноличивании. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам трубой ПЭ-С.

3.1.10 Теплоизоляция трубопроводов водоснабжения и отопления выполняется в соответствии с требованиями СНиП 41-03. Подводки к санитарно-техническим приборам допускается не изолировать.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

но и в нём есть перлы:

4.1.9 ..........Горизонтальные трубопроводы и подводки допускается размещать за плинтусами. Открытые участки должны быть закрыты декоративными элементами.


smash
Спасибо за ответы !
Есть еще один вопрос, касающийся експлуатационных свойств однослойной пластиковой трубы. На сколько критично несоблюдение рекомендаций по компенсации тепловых расширений (и вообще, надо ли устраивать компенсаторы при скрытой прокладке труб) ? Дело в том, что всегда работал с металопластиком, и о таких вопросах даже и не задумывался. Однако у пластика коефициэнт теплового расширения раз в семь больше. Если кто-то стыкался на практике - поделитесь впечатлениями.