Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отвод дождя с террас
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
mymmumama
Здравствуйте!
какие решения есть по отводу дождя с открытых террас пентхаузов. которые находятся на 23-25 этажах? трап? а потом куда? или может дырочки в ограждении и вниз?
Сантехник
Внутренние водостоки. Для эксплуатируемой кровли воронки типа трапов ну и с электроподогревом. У HL вроде есть и на форуме уже была ссылка на доугого производителя поищите.
mymmumama
а ниже жилье. к пентхаузам дом уменшается и получается что ниже жилье. а местами тоже балконы (лоджии) стояки через лоджии пускать? с другой стороны ничего страшного....
инж323
А пентхаусы через техэтаж от остальных этажей делают. Или вы его весь "проткнете" пачками стояков от дома? Где магистрали К и В закольцуете либо соберете?
Сантехник
Цитата(инж323 @ 16.4.2008, 22:44) [snapback]243802[/snapback]
А пентхаусы через техэтаж от остальных этажей делают. Или вы его весь "проткнете" пачками стояков от дома? Где магистрали К и В закольцуете либо соберете?

Думаете девушка техэтаж просто не заметила?
инж323
Могла просто не смочь выбить из архов и Зака его.И нет техэтажа.
mymmumama
тех этажа и правда нет. пока архитектура на стадии П или даже ПП. буду тогда диктовать свои требования архам. И, кстати, мне повезло-кольцевать ничего не надо: там газовые котлы в каждой квартире и Т3 и Т4 нет! только В1.

Спасибо за ответы!
andrey R
Цитата(mymmumama @ 16.4.2008, 23:51) [snapback]243836[/snapback]
архитектура на стадии ПП

Это картинки, а не архитектура wink.gif
А вот куда выхлоп от котлов в каждой квартире?
Stan
Есть лотки малой глубины 6-8 см, встраиваемые в конструкцию пола.
Сантехник
Цитата(andrey R @ 17.4.2008, 0:06) [snapback]243845[/snapback]
Это картинки, а не архитектура wink.gif
А вот куда выхлоп от котлов в каждой квартире?

Шахта и дымоходы а уж схемой дымоходов пусть ТМ щики заморачиваются. С турбокотлами должно быть уже нормально отработано. Уж если взялись.
mirta
У HL действительно есть такие трапы-воронки, но у них пластиковый выпуск. Может кто подскажет, как соединить их со стальными трубами (ГОСТ 10704-91)
Сантехник
Воткните в ближайшую подходящую по внутр диаметру и напишите загерметизировать
gloriya
У HL есть переходы специальные с труб ПП на сталь и чугун. поищите у них на сайте либо в каталоге.
Сантехник
Это хлеб монтажной организации и ее ПТО.
mirta
спасибо всем за помощь
alexandrpjatkov
Подниму тему. Имеется здание с крытой террасой. при этом стоки надо собрать как с террасы, так и с её покрытия. Кто как расчитывает количество стоков с самой террасы? Так же как количество стоков с кровли в СНиП 2.04.01-85* или как либо по другому (ведь поидее стоков там меньше чем на кровле и покрытии)?
waljunja
Зачем по-другому? По СНиП2.04.01-85*.
Serg Ivanov
Тут есть один нюанс:
На отдельных возвышающихся частях кровель водосточные воронки не устанавливают. Сброс воды с этих участков принимается нижерасположенными воронками. При этом не допускается сброс воды с участков кровель, на которых происходит подтаивание снега под действием внутреннего тепла здания, на участки, где подтаивание отсутствует или идет менее интенсивно.
К одному стояку или к общему подвесному трубопроводу воронки, расположенные на разных уровнях, присоединяют только в тех случаях, когда площадь, обслуживаемая вышерасположенной воронкой, не превышает 100 м2 или расход от нее составляет не более 1 л/с.
Глава 41. Водостоки зданий
Раздел VII. Канализация 278
Справочник проектировщика.
Староверов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.