Полная версия этой страницы:
отвод дождя с террас
mymmumama
16.4.2008, 20:24
Здравствуйте!
какие решения есть по отводу дождя с открытых террас пентхаузов. которые находятся на 23-25 этажах? трап? а потом куда? или может дырочки в ограждении и вниз?
Сантехник
16.4.2008, 20:56
Внутренние водостоки. Для эксплуатируемой кровли воронки типа трапов ну и с электроподогревом. У HL вроде есть и на форуме уже была ссылка на доугого производителя поищите.
mymmumama
16.4.2008, 21:42
а ниже жилье. к пентхаузам дом уменшается и получается что ниже жилье. а местами тоже балконы (лоджии) стояки через лоджии пускать? с другой стороны ничего страшного....
А пентхаусы через техэтаж от остальных этажей делают. Или вы его весь "проткнете" пачками стояков от дома? Где магистрали К и В закольцуете либо соберете?
Сантехник
16.4.2008, 22:08
Цитата(инж323 @ 16.4.2008, 22:44) [snapback]243802[/snapback]
А пентхаусы через техэтаж от остальных этажей делают. Или вы его весь "проткнете" пачками стояков от дома? Где магистрали К и В закольцуете либо соберете?
Думаете девушка техэтаж просто не заметила?
Могла просто не смочь выбить из архов и Зака его.И нет техэтажа.
mymmumama
16.4.2008, 22:51
тех этажа и правда нет. пока архитектура на стадии П или даже ПП. буду тогда диктовать свои требования архам. И, кстати, мне повезло-кольцевать ничего не надо: там газовые котлы в каждой квартире и Т3 и Т4 нет! только В1.
Спасибо за ответы!
andrey R
16.4.2008, 23:06
Цитата(mymmumama @ 16.4.2008, 23:51) [snapback]243836[/snapback]
архитектура на стадии ПП
Это картинки, а не архитектура
А вот куда выхлоп от котлов в каждой квартире?
Есть лотки малой глубины 6-8 см, встраиваемые в конструкцию пола.
Сантехник
17.4.2008, 8:25
Цитата(andrey R @ 17.4.2008, 0:06) [snapback]243845[/snapback]
Это картинки, а не архитектура
А вот куда выхлоп от котлов в каждой квартире?
Шахта и дымоходы а уж схемой дымоходов пусть ТМ щики заморачиваются. С турбокотлами должно быть уже нормально отработано. Уж если взялись.
У HL действительно есть такие трапы-воронки, но у них пластиковый выпуск. Может кто подскажет, как соединить их со стальными трубами (ГОСТ 10704-91)
Сантехник
22.5.2008, 16:12
Воткните в ближайшую подходящую по внутр диаметру и напишите загерметизировать
У HL есть переходы специальные с труб ПП на сталь и чугун. поищите у них на сайте либо в каталоге.
Сантехник
30.5.2008, 13:11
Это хлеб монтажной организации и ее ПТО.
alexandrpjatkov
21.4.2011, 13:33
Подниму тему. Имеется здание с крытой террасой. при этом стоки надо собрать как с террасы, так и с её покрытия. Кто как расчитывает количество стоков с самой террасы? Так же как количество стоков с кровли в СНиП 2.04.01-85* или как либо по другому (ведь поидее стоков там меньше чем на кровле и покрытии)?
waljunja
21.4.2011, 21:04
Зачем по-другому? По СНиП2.04.01-85*.
Serg Ivanov
24.4.2011, 10:22
Тут есть один нюанс:
На отдельных возвышающихся частях кровель водосточные воронки не устанавливают. Сброс воды с этих участков принимается нижерасположенными воронками. При этом не допускается сброс воды с участков кровель, на которых происходит подтаивание снега под действием внутреннего тепла здания, на участки, где подтаивание отсутствует или идет менее интенсивно.
К одному стояку или к общему подвесному трубопроводу воронки, расположенные на разных уровнях, присоединяют только в тех случаях, когда площадь, обслуживаемая вышерасположенной воронкой, не превышает 100 м2 или расход от нее составляет не более 1 л/с.
Глава 41. Водостоки зданий
Раздел VII. Канализация 278
Справочник проектировщика.
Староверов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.