Alena
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как определить влаговыделения в помещении автомойки, для подбора осушителя воздуха и определения воздухообмена.
Влажность воздуха достигает 90%, а по заданию технолога поддерживаемая влажность 40-60%. Площадь автомойки 97,1м2, высота 3,4м. Автомойка на 2 поста, обслуживают 3машины/час-летом, 1машину/час-зима.
Странная Белка
Вот расчет маленькой автомойки. Осушитель-то зачем? Это у вас золотая автомойка получится с осушителем-то.
Alena
Спасибо за расчет.
Мне не совсем понятно:
Почему берем коэффициент 0,1 при определении количества воды W?
Странная Белка
Внимательно читай исходные данные, там сказано: "Для расчёта принимаем, что на поверхности автомобиля и на полу остаётся 10% используемой в технологии воды". Поэтому 0,1.
vik74
Цитата(Странная Белка @ 20.5.2008, 12:13) [snapback]254570[/snapback]
Вот расчет маленькой автомойки. Осушитель-то зачем? Это у вас золотая автомойка получится с осушителем-то.


Воспользовался Вашим расчетом и встал в тупик - чтоб определить количество влаги в формуле стоит (tн - tк).
Я пытаюсь посчитать влаговыделения в летнее время, температура поступающей воды наверное 10-16 град, но уходящая вода будет иметь температуру выше, если на улице больше 30 град. Получаются минусовые влаговыделения.
Подскажите пожалуйста, в чем я ошибаюсь.
Спасибо.
Зольников Михаил
Для качественной работы вентиляции в автомойке воздухообмен желателен не менее 10 крат.
Ссылку на норму не приведу, это из опыта.
Посчитаете по методике - сравните с этой цифрой.
shadow
Цитата(Странная Белка @ 20.5.2008, 12:13) *
Вот расчет маленькой автомойки. Осушитель-то зачем? Это у вас золотая автомойка получится с осушителем-то.


какой-то мутный расчет, цифры от фанаря
Странная Белка
Цитата(shadow @ 22.5.2014, 14:15) *
какой-то мутный расчет, цифры от фанаря

Конечно от фонаря. Кто ж технологию-то внятную даст в наше время. Но экспертизе нравилось.
shadow
Цитата(Странная Белка @ 22.5.2014, 20:57) *
Конечно от фонаря. Кто ж технологию-то внятную даст в наше время. Но экспертизе нравилось.


В этой формуле можно играть процентами и расходом как угодно и подогнать под любой желаемый результат, но насколько этот результат близок к реальности. Нашел кстати эту формулу в следующих источниках:

"Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирования воздуха. под. ред. И.Г. Староверова 1969". ф. 2.24 стр. 46
"Справочник проектировщика Часть 3 книга 1 Вентиляция", ф. 2.44 стр.56, но в формуле еще теплоемкость воды 4,2 и теплота испарения в числителе (опечатка вероятно)


Есть еще варианты расчета влаговыделений с поверхности смоченной поверхности пола автомойки:

По формуле для дорожек вокруг бассейна ("Справочник. Проектирование пром вентиляции Б.М. Торговников 1983" ф.1.6 стр.8, Р НП "АВОК" 7.5-2012 ф.5 стр.14 ). Например для автомойки на 2 поста получается в районе 2,5 кг/ч при площади моечной зоны 100 м2


Или по формуле дальтона. Методика расчета изложена в "Основы термодинамических расчетов вентиляции и конд воздуха А.В. Нестеренко 1971", но тогда влаговыделения получаются в 2,5 раза меньше 1 кг/ч


Еще нашел типовой проект станции мойки автотранспорта 503-3-36.94, так там вообще написано, что воздухообмен определен по выбросам СО и NO