Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: задвижки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
igor_l
Доброго всем дня!
Хочу спросить совета у специалистов.
Есть резервуары от которых питаются пожарные насосы,
есть скважина из которой происходит заполнение резервуаров,
есть дисковые затворы PN16 с электроприводами на трубопроводе от скважины до резервуара
регламентируется ли где-то какую арматуру ставить после скважного насоса до резервуаров?
если есть ссылочка на документ, то вообще супер.
ViC
igor_l, Вы про арматуру где? На наружых сетях, на подводках у резервуара?
igor_l
арматура (затворы с электроприводом) находится в помещении над скважиной.
igor_l
Господа! не проходите мимо. помогите определиться с задвижками.
может я вопрос некорректно задал? helpsmilie.gif
Михаил I
Цитата(igor_l @ 9.6.2008, 14:59) [snapback]261312[/snapback]
может я вопрос некорректно задал? helpsmilie.gif


видимо. Я ничего не понял в вопросе.
AlexStar
Да задвижки ставить. Или завторы с продлённым временем закрытия... Секунд 60, не меньше
Михаил I
СНиП на наружный водопровод рекомендует ставить именно затворы, а не задвижки.
п.8.9.
AlexStar
Так это для водоводов....
Я ж не говорю, ставьте только задвижки... Ну а если поставить затвор, у которого время закрытия секунд 5, то что делать с гидроударом?
Михаил I
перед и после насосов - задвижки, ест-нно
igor_l
Цитата(Михаил I @ 10.6.2008, 9:17) [snapback]261529[/snapback]
СНиП на наружный водопровод рекомендует ставить именно затворы, а не задвижки.
п.8.9.

затворы находятся на ветках от скважного насоса до пожарных резервуаров и находятся в помещении над скважиной. это ведь не наружный трубопровод.
затворы не на подаче насосов пожаротушения, а на подаче скважника (заполнение пож резервуаров)
вот и хотелось бы знать, их установка регламентируется пожарным снипом? ( если да , то каким?)
B747
Цитата(igor_l @ 11.6.2008, 9:00) [snapback]261986[/snapback]
затворы находятся на ветках от скважного насоса до пожарных резервуаров и находятся в помещении над скважиной. это ведь не наружный трубопровод.
затворы не на подаче насосов пожаротушения, а на подаче скважника (заполнение пож резервуаров)
вот и хотелось бы знать, их установка регламентируется пожарным снипом? ( если да , то каким?)


пожарными снипами они не регламентируются

пополнение можно обеспечить и без стационарных насосов, напреимер передвижной мотопомрой, главное соблюсти необходимое время.
igor_l
Все, что требовалось.
В747, спасибо Вам! smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.