м55
Коллеги. вот такой вопрос. Проектируем большой многофункциональный центр. На проектирование противопожарной защиты написали специальные ТУ, прошли экспертизу стадии П. На этапе рабочки, появляются решения явно не вписывающиеся в существующие ТУ. Вопрос: надо ли в таком случае вносить корректировку в ТУ? Надо ли повторно проходить экспертизу? Как это будет выглядеть на этапе сдачи в эксплуатацию? Поделитесь опытом.
олигархиш
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕСОГЛАСОВАНИЕ В ДЕПАРТАМЕНТЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ...
инж323
Ту спец от ВДПО.А решения почему вдруг стали не вписываться?Или ТУ корректируйте,но что б след оставался (видны внесения изменений) и тогда... тогда,да скорей зависит от вида внесенных изменений и принятых решениях по этим изменениям.Однозначно сложно сказать не видя картины.Чего коснулись изменения?

Это(выше про экспертизу).Ну а изм. в ППМ следующее или даже скорей автономное от ТУ и экспертизы.Смотреть надо.
Тубус
Есть такой документ:
Постановление от 5 марта 2007 г. N 145 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Фрагмент прикладываю.
Если есть сомнения - рекомендую запросить официально. Мы запрашивали в экспертизе, влияют ли на безопасность наши изменения, но для конкретной ситуации: замена марок оборудования с оставлением параметров и характеристик. Получили ответ: "Не влияет" ))). Мы-то и не сомневались, вот Ростехнадзор в ходе проверки засомневался.

Упс, посмотрел какого года тема. Ну да ладно, вдруг кому пригодится
goodfellow
Если вносите изменения в СТУ, согласно Приказа №36 старые СТУ (без изменений) перестают действовать и вводятся в действие новые СТУ.
Таким образом Ваша проектная документация оказывается разработанной и согласованной на основании отменённого нормативного документа. То есть к этапу сдачи объекта Вы приходите с новым нормативным документом и несоответствующей ему проектной документацией. Нужно ли Вам в этом случае пересогласовывать проектную документацию? Ответ по-моему очевиден.

Вопрос о том существенные или не существенные изменения: если изменения в проекте были не существенны, то никаких изменений в СТУ и не нужно было бы делать.

Ещё вариант:
Если не укладываетесь в требования, то можно рассчитать пожарный риск и представить его в декларации. ФЗ 123 позволяет Вам не выполнять нормы, в том числе СТУ. Я так рассчитываю сейчас для одного объекта. Правда это не самый лучший путь.