air007
По требованию заказчика наружный блок VRV системы будет находиться в 15 метрах от обслуживаемого дома.
Питание к блоку подводит заказчик.
А остальное (фреон и управление) до дома ведем мы, причем под землей (в асбоцементной трубе внутренним диаметром 95 мм).
Труба входит в дом в цокольном этаже ниже уровня земли, и сейчас из нее в цоколь течет вода.
Обычно для контроля системы использую РПШЭк или МКЭШ - два проводника в экране, как и требует инструкция.
Но там же сухие помещение, а здесь вода. Что делать не знаю. Бронированного кабеля с экраном не нашел.
Подскажите какой взять. (Монтажники советуют бросить обычный).

Abysmo
Цитата
Бронированного кабеля с экраном не нашел.


Броня кабеля и есть его экран, если не оговорены специфические условия (кабель высокой частоты). Посмотрите у "Спецкабеля", если цена в 200 р. за метр не пугает smile.gif Если пугает, проложите обычный кабель в металлорукаве или металлической трубе. Асбестовая труба сама по себе то же хороший вариант защиты.
ganz72
Цитата(Abysmo @ 9.7.2008, 14:21) [snapback]270114[/snapback]
Броня кабеля и есть его экран

И называется он ВБбШв или АВБбШв
Есть еще контрольный КВБбШв
Костя Дж
Проще в всего МКЭШ в гофре.
air007
Abysmo
Цитата
цена в 200 р. за метр

подешевле он

Цитата
Броня кабеля и есть его экран

а как ленту брони на клемму соединить?

ganz72
Цитата
Есть еще контрольный КВБбШв

а чем контрольный от обычного отличается?

т.е. взять:
Кабель КВБбШв 4х1,5 кв. мм (Электрокабель Кольчугино)
цена 65 руб/м

для начала броню не подключать, а вместо экрана использовать один из проводов
если не заработает, то подключать броню как экран
правильно?
air007
Костя Дж
Цитата
Проще в всего МКЭШ в гофре.

не спорю монтаж проще

ganz72
КВБбШв
http://www.electro-mpo.ru/card3800.html
броня — стальные ленты, КВКБШв — стальная оцинкованная проволока

т.е. бывает такойже кабель только броня - проволока и удобно ее соединять
может такой взять?
ganz72
Если устраивает, то возьмите. Прокладку в грунте обеими можно делать.
Также требуется выше кабеля уложить сигнальную ленту. (О том, что под ней кабель лежит)
air007
спасибо за ответы
буду брать КВКБШв - контрольный кабель с броней-проволокой
Abysmo
Цитата
а как ленту брони на клемму соединить?


Не позорьетесь лучше такими вопросами smile.gif Экран кабеля присоединяется специальными подпружиненными скобами, которые сажаются на медную шину либо прикручиваются к панели. Скручивать экран кабеля и пихать его в клемму в большинстве случаев запрещено, особенно для кабеля, работающего на высокой частоте. Ради интереса посомтрите инструкцию к любому частотнику - у Danfoss например все наглядно нарисовано. В вашем случае это может быть избыточно будет, но качество монтажа надо в любом случае выдерживать.
ganz72
Цитата(Abysmo @ 10.7.2008, 13:44) [snapback]270585[/snapback]
Не позорьетесь лучше такими вопросами smile.gif

А это Вы зря по-моему wink.gif Знать все- невозможно. Я- так тоже не знал. А положил их - не 1 км.
Abysmo
Цитата
А положил их - не 1 км.


Это не показатель, у меня есть электрик который тоже много километров проложил, а все норовить концы кабелей в распаечной коробке скручивать и изолентой обматывать. За что регулярно получает по башке.
ganz72
Ага. От брата боксера. clap.gif biggrin.gif
Lipchanskiy
тема напомнила цитатку. извините за оффтоп.
stef21
Существует вот он А броня это далеко не экран