Уважаемые спецы кидаю фрагмент плана приточки, объясните пожалуйста будет конденсат на стенках воздуховода или нет? данные объекта Москва, панельный дом, второй этаж, квартира. клиент заказал всякой лабуды в том числе и приточку с электроподогревом, непомню как но вроде САУ, кубов 400 не более. от внутренней стены до самой приточки растояние не более метра, проложен гибкий воздуховод АТСО повторюсь гибкий НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ воздуховод. дальше начинается анекдот с криками соплями и ... приехал клиент на лбу бандюган с образованием не ниже мгимо и задаёт бедным монтажникам вопрос на засыпку .... ребятки типа я зимой включаю приточку на улице минус 15 в комнате плюс 20 на вашем воздуховоде появится конденсат который будет капать на мой расприкрасный потолок ( забыл добавить что приточка расположена на кухни за подвесным потолком) монтажникам конечно не влом поставить тёплый воздуховод как он хочет, вопрос в другом дествительно будет-ли конденсат на стенках или нет, а если воздуховод не метр а пять? пожалуста растолкуйте. спасибо. извините фрагментик чёта нехочет грузится
winch
как только воздух с отрицательной температурой поступит в теплый неизолированный воздуховод, то воздуховод также охладится до минусовой температуры. Теплый воздух за подшивным потолком, контактируя с поверхностью воздуховода, будет локально охлаждаться и выделять конденсат - смотрите i-в-диаграмму!
Александр Васильев
Во всех проектах, даже если не углубляться в физику процесса, написано (для тех, кто в танке): воздуховоды приточных систем теплоизолировать от воздухозаборной решетки до калорифера... и т.д. минимум 50мм.

Странный Вы вопрос задаете, если честно.
Ваш сарказм про сопли клиента и "лабуду" которую он заказал также не понятен. Подобное отношение к заказчику, вкупе с ацкой некомпетентностью делает всех вентиляционщиков в глазах того же зака - шабашниками и м*даками. "Мы академиев не кончали", верно?

теперь по делу. ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать. И после решетки клапан с ПРИВОДОМ, а не на "пружинке".
Valentin_K
Цитата
И после решетки клапан с ПРИВОДОМ, а не на "пружинке".

А нужон ли он вабще, этот клапан? Электрокалорифер не размерзнется, да и при выключенном вентиляторе через фильтр много воздуха не пройдет. Маленькие приточки с электроподогревом обычно продаются без клапана. Ну те же Лосснеи и VX Systenair.
Александр Васильев
Цитата(Valentin_K @ 16.7.2008, 11:22) [snapback]272438[/snapback]
А нужон ли он вабще, этот клапан? Маленькие приточки с электроподогревом обычно продаются без клапана. Ну те же Лосснеи и VX Systenair.


И без глушителей. Следовательно, глушители тоже не нужны. clap.gif

Цитата(Valentin_K @ 16.7.2008, 11:22) [snapback]272438[/snapback]
при выключенном вентиляторе через фильтр много воздуха не пройдет


Кто Вам это сказал? mellow.gif В квартирах хронический дисбалланс по вытяжке, а при ВЫКЛЮЧЕННОМ вентиляторе приточки - вытяжка с кухни+тяга в каналах (ибо зима), и кранты вашим денюжкам, будете бесплатно все переделывать, ибо дуть будет мама не горюй. dont.gif

Jester
лосней это всего вентилятор с рекуператором и помоему с фильтром, для нормальной работы туда еще ставить и вешать...