Цитата(Vict @ 21.7.2008, 17:59) [snapback]273922[/snapback]
Просто чел. посчитал что ключевое в данных документах
"Наилучшим способом установки..." и не обращает внимание что в данных док. ключевые фразы это как раз "Методика выполнения измерений
при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков" и "Методика выполнения измерений
при помощи сужающих устройств" и погрешность измерения температуры - "километр"

Если вы сталкивались с узлами "коммерческого" учёта энергоресурсов, то были бы в курсе, что приведённые методики являются основными, при разработке проектов узлов комм. учёта.
И несоблюдение требований изложенных в них, сделает практически невозможной, регистрацию проекта в территориальном органе центра стандартизации, метрологии и сертификации.
Без чего соответственно, "сдача" узла учёта окажется невыполнимой задачей.
А по поводу километра: требования по измерению температуры, при "коммерческом" учёте энергоресурсов, самые "жёсткие"!
Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 23:05) [snapback]275532[/snapback]
Тогда к слесарю и сварному обратиться нужно.Как вварить в трубу датчик с рабочей длинной термоэлемента 100 мм в трубу Ф89*3.5. и с учетом части длинны которая в бобышку эту попадет?
Установка датчика с длиной погружной части 100 мм в трубу Ф89*3.5, является ошибкой в проектировании (и подлежит исправлению, за счёт проектной организации

)
Для данного диаметра: оптимальная длинна погружной части 60 мм (при высоте бобышки 20 мм).
Из практики, могу добавить, что у надзорных органов (Ростехрегулирования) не вызывает нареканий наклонная установка датчика, если ближайшая "стандартная" длинна погружной,
части слегка не попадает в требуемую зону погружения.
Цитата(Vict @ 28.7.2008, 10:39) [snapback]275997[/snapback]
Кому больше поверим - профессору или доценту?
Или инструкции к теплосчетчику из поста 8 или поста 13?
А поверим экспертам из "ФГУ "УРАЛТЕСТ" осуществляющим полномочия в Свердловской области в сфере технического регулирования и метрологии, включая стандартизацию, обеспечение единства измерений, оценку соответствия, аккредитацию, испытания и пропаганду политики Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
(большинство моих проектов коммерческого учёта регистрировали именно они)
Которые требуют выполнение, приведённых выше, методик и совершенно не намерены дискутировать с какими либо профессорами и доцентами.
(кстати если ссылаться регалиии: то ген. директор "УРАЛТЕСТ": заслуженный метролог Российской Федерации, член - корреспондент Российской метрологической академии,
асессор Европейского фонда управления качеством, кандидат технических наук)