Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как расположить ТЭНы в емкости для воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Юрец_НСК
Еще один вопросик появился по поводу нагрева воды в большой емкости.
А именно каким образом располагать ТЭНы?
Емкость размерами ВхШхГ: 2500х5900х9900
Проще бы было конечно в крышке равномерно расположить ТЭНы вертикально, но насколько это будет правильно? Допустим при пониженном уровне воды?
Или же их необходимо располагать горизонтально около днища? Так думаю более оптимально для нагрева, но возникают конструктивные сложности по установке.
mich_vk
я думаю, что конструктивные сложности можно преодолеть. ТЭНы в крышке это не правильно
vadim999
По двум темам.
180 кил требуют к себе уважительного отношения. dont.gif
Сдаётся, что сия проблематика- "не Ваш бизнес". mad.gif
И по сему, настоятельно рекомендую приобрести фирменные нагреватели воды, на такие мощности очень приличную технику выпускают Итальянцы, Швейцарцы, и прочие Австрийцы.

P.S. Плз-з. Уточните габаритные р-ры аппарата.
Юрец_НСК
Цитата(vadim999 @ 19.8.2008, 17:04) [snapback]283338[/snapback]
По двум темам.
180 кил требуют к себе уважительного отношения. dont.gif
Сдаётся, что сия проблематика- "не Ваш бизнес". mad.gif
И по сему, настоятельно рекомендую приобрести фирменные нагреватели воды, на такие мощности очень приличную технику выпускают Итальянцы, Швейцарцы, и прочие Австрийцы.

P.S. Плз-з. Уточните габаритные р-ры аппарата.



габариты уже приводил. см выше. все в мм.
Не вижу сложности со 180 кВт. вопрос в правильности подбора силового блока.
Решение стандартное. Вполне можно обойтись и отечественным оборудованием.
vladun
Цитата
Проще бы было конечно в крышке равномерно расположить ТЭНы вертикально, но насколько это будет правильно? Допустим при пониженном уровне воды?
Или же их необходимо располагать горизонтально около днища? Так думаю более оптимально для нагрева, но возникают конструктивные сложности по установке.

простите конечно, но это глупость, ну ставить ТЭНы в этой емкости.
Почему ? А обслуживание как делать ? Сгорел один тен - сливай всю емкость ?
Нет, тут надо делать систему ака сообщающиеся сосуды (без насоса с большими диаметрами для естественной циркуляции) или как обычную систему отопления с насосом загрузки, где в качестве радиатора - ваша емкоть. Но обязательно с кранами для отсечки от емкости. !
Юрец_НСК
Цитата(vladun @ 20.8.2008, 2:56) [snapback]283543[/snapback]
простите конечно, но это глупость, ну ставить ТЭНы в этой емкости.
Почему ? А обслуживание как делать ? Сгорел один тен - сливай всю емкость ?
Нет, тут надо делать систему ака сообщающиеся сосуды (без насоса с большими диаметрами для естественной циркуляции) или как обычную систему отопления с насосом загрузки, где в качестве радиатора - ваша емкоть. Но обязательно с кранами для отсечки от емкости. !


Согласен абсолютно smile.gif Но это воля заказчика, и обо всех последствиях он знает.
не мы такое решение принимали smile.gif
нам поставлена задача поддерживать температуру с помощью тэнов, мы ее решаем.
Любознательный
Цитата(Юрец_НСК @ 20.8.2008, 9:51) [snapback]283570[/snapback]
Согласен абсолютно smile.gif Но это воля заказчика, и обо всех последствиях он знает.
не мы такое решение принимали smile.gif
нам поставлена задача поддерживать температуру с помощью тэнов, мы ее решаем.

Если "его Величество ЗАКАЗЧИК" знает о всех последствиях нелепых конструктивных решений и упорствует в своей глупости, то его следует удовлетворить по-полной. bleh.gif Не забудьте только для себя "соломку подстелить" и заставьте ЕГО расписаться в грамотно составленном вами задании на проектирование с полным изложением принимаемого технического решения.
Если не подпишется, то реализуйте предложение от vladun. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Технические нюансы можно было бы обсудить...
vladun
dont.gif
Цитата(Любознательный @ 20.8.2008, 21:40) [snapback]283996[/snapback]
Если "его Величество ЗАКАЗЧИК" знает о всех последствиях нелепых конструктивных решений и упорствует в своей глупости, то его следует удовлетворить по-полной. bleh.gif Не забудьте только для себя "соломку подстелить" и заставьте ЕГО расписаться в грамотно составленном вами задании на проектирование с полным изложением принимаемого технического решения.
Если не подпишется, то реализуйте предложение от vladun. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Технические нюансы можно было бы обсудить...

clap.gif  по всем пунктам smile.gif !!!
vadim999
Цитата(Юрец_НСК @ 19.8.2008, 14:20) [snapback]283360[/snapback]
Решение стандартное. Вполне можно обойтись и отечественным оборудованием.


Дерзайте, юноша! ... или "Пилите, Шура, пилите...". Хотел, было, отпровлять, но не позволяю себе (в любых раскладах) "зелезяки" оставлять заложниками в руках (головах) ....... . Не забудьте о протекторах и защите от сухого хода.

Юрец_НСК
Цитата(vadim999 @ 21.8.2008, 19:21) [snapback]284262[/snapback]
Дерзайте, юноша! ... или "Пилите, Шура, пилите...". Хотел, было, отпровлять, но не позволяю себе (в любых раскладах) "зелезяки" оставлять заложниками в руках (головах) ....... . Не забудьте о протекторах и защите от сухого хода.


не совсем понятен ваш сарказм...
vadim999
Цитата(Юрец_НСК @ 19.8.2008, 14:20) [snapback]283360[/snapback]
Не вижу сложности... [/font]Очень рад за Вас.
Решение стандартное. Вполне можно обойтись и отечественным оборудованием.
[font="Arial Black"] Протекторы и защита от сухого хода - СТАНДАРТНЫЕ требования.

Юрец_НСК
Цитата(vadim999 @ 25.8.2008, 12:59) [snapback]285008[/snapback]
[font="Arial Black"][/font] Протекторы и защита от сухого хода - СТАНДАРТНЫЕ требования.


Все это предусмотрено.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.