Коллеги, помогите внести ясность. Заказчику пришла в голову гениальная идея использовать вытяжной воздух из офисных помещений в складе (мол обогревать помещение склада с помощью удаляемого воздуха из офисов). По мне так это полный бред! Я думаю, что вытяжной воздух можно использовать только для утилизации. Если есть где то четкое поясние, буду примного благодарен если скажете где его смотреть.
Никогда с такой схемой не сталкивалась. Но если рассмотреть этот случай как рециркуляцию с подмесом свежего воздуха? Ведь в рециркуляции нет ничего нового. Вопрос только - что за склад, категория.
ivan-l-ing
19.8.2008, 11:32
Объясните заказчику, что складируемый товар не должен пахнуть д***мом из офисов и удаляется не только тепло. Проверьте допустимо ли по 41-ому СНиПу вообще объединять эти системы, если да - утилизатор.
Вытяжки из санузлов, комнат приёма пищи и курительных даже не рассматриваются.
Спасибо за коментарии!! Будем настаивать о запрете такой схемы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.