Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление частотником непосредственно с компа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
rainproof
Привет всем!
Возникла необходимость управлять частотником непосредственно с компьютера. И обойтись без использования контроллера. Может у кого-то есть подобный опыт? В частности с частотниками Lenze.
DriverFirst
Цитата(rainproof @ 26.8.2008, 17:54) [snapback]285651[/snapback]
Привет всем!
Возникла необходимость управлять частотником непосредственно с компьютера. И обойтись без использования контроллера. Может у кого-то есть подобный опыт? В частности с частотниками Lenze.

Могу поделиться опытом без "частности". Соединялся с частотником Danfoss VLT 5000. Удачно, софтом (по моему MCT 10) редактировал параметры. Пробовал соедениться с Mitsubishi FR-A540 при помощи софта VFD Setup (ничего не вышло). Главная проблемма в конверторе (преобразователе RS232-485). Существуют различные вариации - полу дуплекс, полный, полностью аппаратное управление потоком или софтовое. Я пользовался сторонним конвертором Entrelec, поэтому у меня получилось не все из задуманного. Если кто подскажет, как соеденить FR-A540 c VFD Setup, точнее посредством какого адаптера (не заводского) буду благодарен.
vladun
Из самого простого - берите Альтивар 31 или 61 (ну или 71 - в зависимости от ситуевины) и комплект кабеля от того производителя к нему (по сути тот же RS232-485 конвертер см. фото)) (что-то около 50 Евро) и Софт впридачу (на сайте лежит в свободном доступе) и ФСЕ !!! Ноу проблем, работает на ура. Если возможностей софта мало будет, то ОРС сервер (Lectus Modbus OPC и DDE сервер) и KVisionOPC (СКАДА - бесплатная) и делайте, что душе угодно с этим частотником.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Abysmo
Подключаете любой частотник по Modbus к любой SCADA системе.
AlexG
Цитата(Abysmo @ 26.8.2008, 22:18) [snapback]285716[/snapback]
Подключаете любой частотник по Modbus


Не везде он есть даже в виде опции
Abysmo
Цитата
Не везде он есть даже в виде опции


Да ладно? Даж на поганом Веспере стоит smile.gif
Yougi
Одно время мы делали такие системы на базе ПК и приводов Control Techniques.
На компорт вешается преобразователь RS232-RS485, пишется софт ( на дельфях писали ) - и вперед и с песней. Максимум, который был - 12 частотников на один комп. При двух компортах.
Но это от бедности. Бо тогда у контрольных техниксов практически никаких сетевых модулей не было.
Как только появился нормальный прфибас - переползли на него.
AlexG
Цитата(Abysmo @ 27.8.2008, 6:41) [snapback]285763[/snapback]
Да ладно? Даж на поганом Веспере стоит smile.gif


У Mitsubishi в некоторых сериях частотников нет Modbus, хотя другие протоколы есть (серия FR-E 500, например), у Altivar 11 нет wink.gif
rainproof
Цитата(vladun @ 27.8.2008, 0:08) [snapback]285713[/snapback]
Из самого простого - берите Альтивар 31 или 61 (ну или 71 - в зависимости от ситуевины) и комплект кабеля от того производителя к нему (по сути тот же RS232-485 конвертер см. фото)) (что-то около 50 Евро) и Софт впридачу (на сайте лежит в свободном доступе) и ФСЕ !!! Ноу проблем, работает на ура. Если возможностей софта мало будет, то ОРС сервер (Lectus Modbus OPC и DDE сервер) и KVisionOPC (СКАДА - бесплатная) и делайте, что душе угодно с этим частотником.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо всем за инфу... только вот как софтина эта называется? для альтивара.
vladun
Для всех альтиваров, кроме 21-го, это PowerSuite. Для 21-го - PCSoft
rainproof
заходил на сайты шнейдер электрик. есть только апгрейды для этой программы. а где можно скачать саму программу? (Power Suite)
ScrewDriver
Дельты/веспер подключал.

У дельты есть преобразователь USB<->RS485, хотя у меня и с Овеновским все работало.
Игорь Борисов
Цитата(rainproof @ 28.8.2008, 10:03) [snapback]286141[/snapback]
заходил на сайты шнейдер электрик. есть только апгрейды для этой программы. а где можно скачать саму программу? (Power Suite)

Она денюжку стоит... раньше шла усеченная версия (только для альтиваров) на прилагаемом CD, ща тока платная полная - для всего оборудования SE.
DriverFirst
Цитата(rainproof @ 28.8.2008, 9:03) [snapback]286141[/snapback]
заходил на сайты шнейдер электрик. есть только апгрейды для этой программы. а где можно скачать саму программу? (Power Suite)

Посмотри здеся

vladun
Пять баллов !!!
rainproof
Всем very-very great thank's! rolleyes.gif
fuel
У дельты хороший девайс VFD-USB01. USB адаптер в виде кабеля-переходника. Как оказалось полностью совместим с частотниками Fuji (RJ-12 втыкается в разъем пульта).
У новой серии FRENIC-MEGA еще интереснее, USB порт сделали на морде съемного пульта частотника.
SIM
Цитата(Yougi @ 27.8.2008, 11:49) [snapback]285857[/snapback]
На компорт вешается преобразователь RS232-RS485, пишется софт ( на дельфях писали ) - и вперед и с песней. Максимум, который был - 12 частотников на один комп. При двух компортах.
Но это от бедности. Бо тогда у контрольных техниксов практически никаких сетевых модулей не было.
Как только появился нормальный прфибас - переползли на него.


Профибас чем нормален? Помоему недружелюбный закрытый протокол от сименса, чтобы клинеты от них никуда не убегали smile.gif RS485, modbus да, как вы сами пишите взяли дельфи и за 15 минут написали программу работы с частотником, аналогично делаем для ПЛК на с++, если есть RS на борту устройства им можно управлять. Байтики в запрос, байты в ответ и все. С профибасом, can, lon такое прокатит? Помоему нет...
Сергей Долганов
Цитата
Профибас чем нормален? Помоему недружелюбный закрытый протокол от сименса, чтобы клинеты от них никуда не убегали RS485, modbus да, как вы сами пишите взяли дельфи и за 15 минут написали программу работы с частотником, аналогично делаем для ПЛК на с++, если есть RS на борту устройства им можно управлять. Байтики в запрос, байты в ответ и все. С профибасом, can, lon такое прокатит? Помоему нет...

А на завтра Вас трамваем переехало и остался бедный заказчик с кучей самописного софта в котором уже никто никогда не разберется. Тут уж остается два варианта: искать очередного Кулибина или менять оборудование на "более стандартное."
SIM
Цитата(Сергей Долганов @ 5.9.2008, 16:17) [snapback]289255[/snapback]
А на завтра Вас трамваем переехало и остался бедный заказчик с кучей самописного софта в котором уже никто никогда не разберется. Тут уж остается два варианта: искать очередного Кулибина или менять оборудование на "более стандартное."


Куча самописного софта это крайний случай, как и сидеть на сименсе smile.gif У нас нечто среднее, программы нижнего уровня самописные, на ПЛК крутятся, верхний уровень стандартная скада. Хоть программист и ушел, но образы и исходники остались, перепрошить новый контроллер проблемы не составляет. Но у нас не управление атомным реактором, а теплоснабжение, даже если программа заглючит просто несколько часов будет мерзнуть здание.
От RS485 как основного протокола передачи данных кстати тоже ушли, сейчас восновном во всех тепловых узлах порт локальной сети 100мб, данные передаются по Modbus TCP.
Сергей Долганов
Цитата
От RS485 как основного протокола передачи данных кстати тоже ушли, сейчас восновном во всех тепловых узлах порт локальной сети 100мб, данные передаются по Modbus TCP.

Между нами, не больно то он протокол wink.gif Так, проводки с вольтами. Изернет везде идет в массы, в нелюбимом вами сименсе в том числе правда опять же в ключе профинета.
Yougi
В общем то правильно Сергей Долганов написал - самописность это зло.
Да и для ответственных применений 485 через преобразователи - не уха в заводских условиях.
Всяких мелких проблемок много - и байтики иногда теряет, и при сварке рядом подглюкивает, разного полно...
Первые года два три оно работало как часы, а потом проблемы начались, железо бы поменять - ан программа глючит что-то на новом железе, а программист - трамваем переехан...
Не, профибас в этом отношении лучше - бросил и забыл. Некоторые вещи уже лет по 10 пашут без вопросов.
konigsokol
Реализована система управления ПЧ (Danfoss VLT Micro FC 51) при помощи програмы MCT 10 Set-up Software по встроенному интерфейсу RS 485 (в ПЧ это стандартная опция(!!!)) конвертор ICP con i-7561 USB_to_RS 485/ Подключается управление только по двум проводам (data+ И data-, заземление не обязательно)/. Очень быстро и удобно настраиваються все параметры, возможен полный мониторинг с табличными записями и экспортом в Excel. Есть вопросы задавайте sport_boxing.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.