Цитата(Сергей Долганов @ 5.9.2008, 16:17) [snapback]289255[/snapback]
А на завтра Вас трамваем переехало и остался бедный заказчик с кучей самописного софта в котором уже никто никогда не разберется. Тут уж остается два варианта: искать очередного Кулибина или менять оборудование на "более стандартное."
Куча самописного софта это крайний случай, как и сидеть на сименсе

У нас нечто среднее, программы нижнего уровня самописные, на ПЛК крутятся, верхний уровень стандартная скада. Хоть программист и ушел, но образы и исходники остались, перепрошить новый контроллер проблемы не составляет. Но у нас не управление атомным реактором, а теплоснабжение, даже если программа заглючит просто несколько часов будет мерзнуть здание.
От RS485 как основного протокола передачи данных кстати тоже ушли, сейчас восновном во всех тепловых узлах порт локальной сети 100мб, данные передаются по Modbus TCP.