Цитата(KatarinaKatarina @ 15.7.2009, 15:41) [snapback]412243[/snapback]
Расчета нет. По требованию пожарников запроектировано на территории два пожарных гидранта, обводная линия с установленной на ней задвижки с электроприводом и по внутреннему пожарному водопроводу 4 крана....
А какой расчет нужно выполнять ?
То есть вам выдали требование даже не смотря в проект? Есть там насосы или нет, кнопка должна быть?
ППЦ
Катерин, я так понимаю вы вобще в этой теме ни бум-бум, поэтому на пальцах:
- расчет сети противопожарного водоснабжения должен показать, обеспечит ли ваш водопитатель (для вас-горводопровод) требуемый расход и напор воды у самого удаленного от ввода в здание пожарного крана. Выполняется специалистом по ВК.
- если по результатам расчета, скажем, получается, что для подачи из дальнего ПК струи вода расходом 2,6 л/с при напоре 20 м. водопровода хватает (например, его гарантированный напор 30 м., труба на 100, расчет показал что требуемый напор на вводе 25 метров), никаких насосов не надо.
- если по результатам расчета получится, что на вводе в здание мы должны иметь напор 35 метров, то нужно ставить насос-повыситель. Или перепроектировать сетку водопровода, заложить больше диаметр трубы.
- насос (опять повторюсь - при обосновании его необходимости) устанавливается после водомерного узла, на линии питания ваших кранов. Схему насосной установки можно нарыть в гугле или тут, их масса. Требований к пожарным насосным и их оборудованию достаточно много, тут их писать смысла нет.
Вот как-то так.