В стилобатной части многофункционального комплекса вместо офисных помещений решили устроить лабораторию СЭС. Есть два укрытия. Вредные выделения - пары кислот, в том числе соляной, и растворители. Воздуховоды придется прокладывать транзитом через два пожарных отсека, включая отсек 25-ти этажного жилого дома, с организацией выброса на отм. +84,000.
Вопрос 1. При использовании воздуховодов из нержавеющей стали какой материал необходимо использовать для прокладок?
Вопрос 2. Какие еще материалы каналов и воздуховодов можно использовать для транспортировки агрессивных сред, с учетом необходимости обеспечить предел огнестойкости 150 минут?
Заранее благодарен.
Никто не сталкивался?
ALEXLIDER
10.9.2008, 7:24
Может сваривать лучше?
алюминий не покатит? Соляную не помню держит или нет.
sds-ektb
10.9.2008, 10:32
2 воздуховода по 100 метров. Варить накладно будет. И так не дешево получается.
ALEXLIDER
10.9.2008, 12:36
Такие вещи всяко не дешевы. Тут надежность нужна. ИМХО реально герметичный нужен. То есть сварка или цельнотянутый.
Рассказывали что для химподготовки, нужно было хлор подавать уже растворенный в водозаборных сооружениях - городской водопровод. Так вот по проекту в 70 годах уже было заложено полиэтиленовые или пластмассовые трубы. Варить не получилось ибо не было сварщика который бы умел это делать, аппарат был. В итоге плюнули и сварили из нержавейки. Дороже, но умели это делать и не в ущерб надежности. Хотя то совесткий союз был, списать проще было.
korguzenkods
10.9.2008, 13:44
Не помню где видел, но точно бывают ВВ изнутри покрытые пластиком.
А вобще у Совплима (вернее они только продают, а производитель Norres, Германия) есть вв для агрессивных сред, правда только круглые. Соединения выполняются соответствующими муфтами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.