Изучаю проект с приточной установкой (производительность 12000 м3/ч),

1. По проекту на заборе воздуха установлена решетка АНР1000х500 не великовата ли скорость 16 м/с при полном расходе в 12 тыс.?

2. Почему проектировщик подобрал воздуховоды таким образом, что скорость в них не превышает 4,5 - 5 м? (нельзя ли вести расчет из 8 м/с в канале, помещение фактически носит производственных характер "крытая автостоянка")

С надеждой на скорый ответ!!!
ss.23
"...не великовата ли скорость 16 м/с..." - это мягко сказано. Тут, кроме как набор непечатных выражений из великорусского языка, по другому подобрать эпитет не возможно... tongue.gif

На счёт скорости в воздуховодах Вам надо определяться самому, исходя из назначения помещений, окружения, требований Заказчика и пр. В целом Вы правы. smile.gif
NOVIK_N
To boombo! По решетке V=6,67 м/с (а не 16), P=367 Па. Успехов, NOVIK_N.
boombo
To NOVIK_N - Какую площадь живого сечения решетки АНР 1000х500 принимали при расчете?
ss.23
Один хр...н много (что в лоб, что полбу, всё едино больно) tongue.gif

Если на то пошло, я обычно больше 3 м/с на наружной решётке не беру (в зависимости от объекта и окружения). А если, скажем, на фасаде коттеджа рядом с главным входом, так вообще 1,5-1,8 м/с - это максимум. Иначе потом хлопот не оберёшься.
NOVIK_N
To boombo! В каталоге Арктики о живом сечении ни слова. Успехов, NOVIK_N.
Grafik
арктика
АНР 1000х500 Sсеч=0.21м2

Скорость дествительно огрооооооомная!

tongue.gif
ученик
У Арктоса появился в этом году каталог на все выпускаемые решетки, так на наружную решетку
1000х500 Fж.с.=0,226
500х1000 Fж.с.=0,237
Если быть точным, но как говорился хрен редьке не слаще.
Igor Barishpolets
Ошибки не может быть?..

Есть предположение, что указанная решетка принята с целью оптимизации работы электродвигателя принятого вентагрегата!

Скорости на самом деле не очень большие. Например для пневмотранспорта древесных опилок рекомендуется скорость 18-20 м/с, для чугунной стружки - 26-28 м/с, в высоковакуумных системах удаления сварочного дыма от мест электросварки - 30-40 м/с.

В указанном случае - 11-14 м/с. Разве что решетка будет немного "гудеть". Если не "гудит", значит там стоит 2 решетки 1000х500 и скорость соответственно будет 5,6 м/с.
Morozoff
А вообще ести ли какие-нибудь нормы или ссылки на справочник на предельно-допустимую скорость в воздухозаборной решетке? Как обосновать выбранную скорость? huh.gif
ss.23
Норм нет.
Есть критерий - допустимый уровень шума, генерируемый решёткой, для данного конкретного типа помещения. Либо другой критерий - дальность струи воздуха (которая в первую очередь зависит от скорости на решётке).
По опыту, если нет под рукой таблицы, скорость на решётке жалюзийной 1-о или 2-х рядной (чтобы шум был в норме): для офисных помещений - не выше 2-3 м/с; для квартир - не выше 1,2-1,8 м/с. Большая скорость - для больших решёток (с большей стороной > 400).

Примечание: скорость - для живого сечения решётки.
Morozoff
Вот еще нашел в справочнике проектировщика под ред. Павлова (стр. 242):
Скорость воздуха в живом сечении воздухозаборных решеток и утепленных клапанов - до 4 м/c при установке самоочищающихся масляных фильтров, при отсутсвии фильтров – до 6 м/c. Скорость воздуха в воздухозаборных шахтах должна составлять 4-6 м/c.
ss.23
к Morozoff

Всё зависит от назначения помещения. Названные Вами скорости (из справочника) подходят только для производственных помещений, да и то, не для всех.

Эти замечания относятся в равной мере для воздухозаборных наружных решёток.
Роман
Я в таких случиях закладываю грабер сетку и казырёк от осадков. А почему так всё просто надо делать уселение проёма в наружной стене это выдет в круглую цену, как проект так и монтаж.
Lisichka
Цитата(Grafik @ 9.12.2004, 19:14) *
арктика
АНР 1000х500 Sсеч=0.21м2

Скорость дествительно огрооооооомная!

tongue.gif

Согласно каталогу Арктос, живое сечение решетки АРН 1000х500 - 0,4,86 м2, АРН 500х1000 - 0,484 м2. Скорость - не более 7 м/сек
Skaramush
Цитата(Роман @ 21.12.2004, 21:35) *
Я в таких случиях закладываю грабер сетку и казырёк от осадков. А почему так всё просто надо делать уселение проёма в наружной стене это выдет в круглую цену, как проект так и монтаж.


А хотите я применю пункт

Цитата
13. При отправке сообщений не рекомендуется:
- намеренно пренебрегать правилами грамматики русского языка;


Или отпишетесь, что не намеренно, а по причине безграмотности?

zaharov63
Цитата(Skaramush @ 24.12.2014, 10:32) *
А хотите я применю пункт
Или отпишетесь, что не намеренно, а по причине безграмотности?

Уж 10 лет прошло...
Skaramush
Каюсь biggrin.gif Тормоз. Четвёрка в конце даты сбила, нолик зевнул.
Ну, пусть другим в назидание повисит.
dexss
Цитата(boombo @ 8.12.2004, 16:48) *
Доброго Всем дня!

Интересуют вот какие вопросы?

Изучаю проект с приточной установкой (производительность 12000 м3/ч),

1. По проекту на заборе воздуха установлена решетка АНР1000х500 не великовата ли скорость 16 м/с при полном расходе в 12 тыс.?

2. Почему проектировщик подобрал воздуховоды таким образом, что скорость в них не превышает 4,5 - 5 м? (нельзя ли вести расчет из 8 м/с в канале, помещение фактически носит производственных характер "крытая автостоянка")

С надеждой на скорый ответ!!!


При скорости в 16 м/с решетка получится - 600х400,посчитано в программе Ducter
vnipi
Добрый день!

И пришёл "скорый ответ" через 11 (ОДИННАДЦАТЬ!!!!) лет. Так скоро только на Руси ездят. clap.gif bestbook.gif clap.gif