Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Крезот
Температура воздуха на выходе из фанкойла при воде 7-12 градусов.
Канальный фанкойл.
Какова минимальная температура?
Спрашиваю потому что
не бьется холодопроизводительность фанкойла
и расход по воздуху на максимальных скоростях.
Видел цифры +16 и +14...
замеряли получалось +17 - +18.
Вопрос возможно тупой... но никто ответить толком не может.


Rondo
1. На входе не мерил температуру?
2. Не пробовал минимальную скорость?
Крезот
Входящий воздух в помещениях, где мерили:
при 16-17 на выходе внутри 25
при 18 на выходе внутри до 27
скорость максимальная.
vadim999
3. Расход охлкаждающей воды не "пробивали" на соответствие паспортным требованиям.

при 16-17 на выходе внутри 25
при 18 на выходе внутри до 27
скорость максимальная.

Не пооонял, это при воде 7 - 12 Гр.
Крезот
Мне хотелось бы просто температуру на выходе из фанкойлов узнать. Нижний предел возможный.

Эти данные у производителей не присутствуют.
А знать надо.
Наша же ситуация, к делу отношения не имеет, но данные вот:
По воде +7 ( подача).... +12 ( обратка ). Все стандартно.
Скорость фанкойлов напольных максимальная.
Воздух на выходе +16.... +18.
В помещениях внутри температура +25...+28. Соответственно.

Очень хотелось бы прояснить насколько возможно охладить воздух в фанкойле.
И насколько реальность близка с рассчетными +14... и ниже
Wiz
Цитата
Мне хотелось бы просто температуру на выходе из фанкойлов узнать. Нижний предел возможный.

Возьмите программу подбора фанкойлов да промоделируйте ситуацию.
Крезот
Wiz
нету :/
но я бы попробовал
Хотя если по ней получится 8.5 градусов,
можно ли рассчитывать, что фанкойл это выдаст в жизни?
Wiz
8,5 при 28 входящего не получиться, возьмите прогу любого другого производителя.
Крезот
Уже качаю веспер
на форуме обсуждения есть, программ нет 8(
_________________________
веспер требует ключ 8(
с программой пролетел
______________________
вопрос по температуре все равно завис в воздухе
хотя я думаю на выходе из фанкойла принимать слишком низкую
температуру нельзя
там же люди
А как вот будет фанкойл справляться с нагрузкой при маленьком рассходе воздуха даже на максимальной скорости?
Для этого и спрашиваю температуру на выходе 8(
seeker
Уважаемый Креозот!
Температура воздуха на выходе из теплообменника водяного доводчика может лежат в диапазоне - 11..14 град. В программе WESPERa по-моему нет данных по температуре воздуха. Я нешел эту информацию в программе подбора SCHAKO Германия.
seeker
Уважаемый Креозот!
Есть другой выход. Вы знаете полное кол-во холода, знаете расход воздуха, знаете температуру и влажность воздуха на входе. Тогда по H-d диаграмме можно определить температуру и влажность воздуха на выходе.
ArFey
Не скажу ничего нового, но на вопрос минимально возможной температуры воздуха на выходе из фэнкойла ответ лежит на поверхности (теоретически, конечно).Твхода=7, Твыхода=12 Тсредняя в приборе=(7+12)/2=9,5. Уже никак не 8,5! Плюс подогрев воздуха в вентиляторе (приблизительно 0,3-0,5 град. на это дело взять можно). Уже +10 град! Равенство температур воды в теплообменнике и воздуха, через него проходящего, идеально-теоретический случай при идеальном теплообмене. С учетом всяких-разных коэффициентов теплопередачи эта цифра возрастет еще больше. Думаю, до 12-14 градусов. И,конечно же, чем больше проходит через фэнкойл воздуха и чем выше его температура, - тем выше Твых. А в принципе, если иметь данные по площади теплообменника фэнкойла и его коэффициенте теплопередачи, - расчет температуры выходящего воздуха совершенно обратная задача расчета поверхности теплообменника (например водяного калорифера).Аркадий
Крезот
seeker
ArFey

Большое спасибо за ответы.
Вы мне действительно помогли.
Слишком уж смущают в каталогах
большая холодопроизводительность фанкойла
при малой производительности вентилятора.
Думаю, в реальности температура редко опускается ниже 14-16 градусов на выходе.
Да и производительность по воздуху при сопротивлении резко падает до 50%.
Как и холодопроизводительность.
Попробую достать программу для подбора фанкойлов, но не ту которая выбирает из каталога
модель по холоду.
winch
Если фанкойл - канальный, то учтите еще и подогрев воздуха в канале, тогда будет правильная температура на раздаче воздуха
Крезот
winch
температуру на напольном замеряли прямо к теплообменику.
а насколько он нагреется... в теплоизолированном воздуховоде,
не думаю что очень сильно.
Рассчета неимею 8(
буду искать и учиться дальше.
спасибо за совет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.