14.10.2008, 12:04
Уважаемые спецы ОВК!! Помогите бедному электрику, наши ОВКашники через склад с категорией П-IIа

провели приточную вентиляцию, для других помещений. Можно ли так делать, если нет подскажите нормативы, где это сказано
ivan-ll-ing
14.10.2008, 12:26
Класс по ПУЭ ов-шникам не указ, дайте категорию по НПБ и какие помещения обслуживает. И вообще с чего такое недоверие к своим ов-шникам?
OksanAV
14.10.2008, 12:40
Это не недоверие, просто уже сталкивались

Приходится самой перепроверять, чтоб лишнюю работу не делать. А класс по НПБ В-I
Согласно нашим белорусским нормам (думаю, российские аналогичны) нельзя идти транзитом ч/з склад, только при обслуживании жилья, общественных и административных помещений, а также их коридоров, техэтажей, чердаков. В остальных случаях, соблюдая определенные противопожарные мероприятия, это допускается. И вообще, прав ivan-ll-ing: что Ваши ОВ-шники дурнее электриков? Своих норм не знают? Как по мне, так от электриков (их неуступчивости при согласованках кто где и как пройдет) значительно больше суматохи и проблем, чем от ОВ-шников. Аркадий
OksanAV
14.10.2008, 12:51
Насчет недоверия повторяю еще раз, что уже сталкивались, и после экспертизы приходилось переделывать, причем электрики, как всегда самые крайние, и срок у нас ночь, поэтому и сами перепроверяем. В данном случае это школьные мастерские приточка идет транзитом через склад в столярный класс.
По ПУЭ гл. 7.4.37 запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Может с приточными системами также??
ivan-ll-ing
14.10.2008, 13:07
Гляньте СНиП 41-01-2003 Табличку №2 "Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов" Что-то я сильно сумневаюсь, что там серьёзная категория. В принципе есть такая фраза в примечании: "В общественных зданиях допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем вентиляции для общественных и административно-бытовых помещений через склады и кладовые категорий В1 - В4 при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения транзитными воздуховодами противопожарных преград (перегородок и перекрытий) с нормируемым пределом огнестойкости помещений складов и кладовых."
OksanAV
14.10.2008, 13:16
ivan-ll-ing, большое спасибо, сейчас посмотрю