Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кнопки дистанционного запуска пожарных насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Maxkaig
Здравствуйте! Выдали проект на дисстанционный запуск пожарных насосов от кнопок, устанавливаемых в пожарных щитах с пожарными кранами.
Там указан тип кнопки - ИПР-3СУ.
Это же ручной извещатель для пожарной сигнализации. Можно ли его ставить или возможна его замена на какие-то аналоги?
micconen
ставить можно, заменить на аналоги тоже. Цепь с ИПР должна быть слаботочной (шлейф прибора с напряжением не более 30В)
Maxkaig
Спасибо! Так а на что можно заменить? Заказчику не нравится внешний вид кнопок...
micconen
их много типов... ИПР-И, ИПР-К и т.д.
lifeisreal
Цитата(Maxkaig @ 20.10.2008, 18:48) [snapback]305299[/snapback]
Спасибо! Так а на что можно заменить? Заказчику не нравится внешний вид кнопок...

А какая разница как они выглядят, если ставятся они внутри пожарного шкафа? К тому же это обычная практика, использовать ИПРы...
_Роман_
Скажите, что не хотите брать грех на душу и использовать оборудование без пожарного сертификата smile.gif Хотя на самом деле ставят и обычные ПКЕ. Мы тоже ставим "ручники". Видел тут недавно проект, так там на эти кнопки 220 метров стальной трубы заложено. Шутники, однако... И действительно, если он в шкафу, то какая разница. А вне шкафа его ставить нельзя.
дмитрий01
Роман а Вы эти кнопки на СПРУТ сажали? и как там учитывается максимальная длина от прибора до кнопок в шкафах. извеняюсь за глупые вопросы, но еще новичок в автоматике