Всем привет, нужна помощь в подключении теплого пола через элеваторный узел с наименьшими потерями. Здание новое и большая часть стоят радиаторы,все разбито на крылья через гребенки (колектор).
jota
В зоне тёплых полов ставите специальный коллекторный ящик с смесительным узлом и циркуляционным насосом. Коллекторы присоединяются к системе отопления. Такие ящики производят почти все фирмы
Сантехник
Элеваторный узел имеет уже в своем составе водоструйный насос. Напор который мы можем получить в контуре применно 3000 Па. При длине кольца порядка 80 м и при доле на потери по длине порядка 50% легко вычисляем R = 1200/80 = 15 Па/м. Из этого расчета следует и подбирать диаметр трубы. Если он будем меньше 40 мм то считайте что Вам повезло.
А по серьезному делать по 2 посту и не морочить голову с подробностями теплоснабжения дома.