Цитата(МАКС25 @ 27.10.2008, 22:08) [snapback]307917[/snapback]
Может кто подскажет. Остался за ГИПа. Сам проектировщик по вентиляции. Не знаю можно ли делать выход из электрощитовой непосредственно в тамбур-шлюз, если по-другому никак не получается
ПУЭ
4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен.
Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением помещений РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.
Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.
И все же, что в тамбур-шлюзе?