Цитата(Pavlik @ 18.11.2008, 13:14) [snapback]316224[/snapback]
Всё дело в том что минимальной нагрузки на ГВС нет такого понятия. и зимой и летом, ночью такая нагрузка может составлять 0.
Когда, собсно, отсутствует водоразбор полностью, все спят например.
Можно подобрать взяв максмильную часовую нагрузку и поделив ее на коэффициент неравномерности потребления ГВС.
и это будет не летний гвс, а среднечасовая нагрузка по ГВС.
только надо понимать что в данном случае у вас обязательно должен быть запас который покрывает максимальную нагрузку,
коэф неравномерности есть в СП 41-101-95.
Минамальная нагрузка на ГВС не может быть 0, потому-что всегда есть циркуляция ГВС.
И возможно, что при этой минимальной нагрузке не будет обеспечена надежная работа котла в летний период (например по данным некоторых производителей это 30% номинальной мощности).
Кроме того согласно п.3.7 СП 41-104-2000 Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных должны определяться для трех режимов:
максимального - при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку;
среднего - при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц;
летнего. Также минимальная нагрузка ГВС имеет значение при проектировании узла (выбора диаметра расходомера) учета тепловой энергии. При неправильном выборе на минимальном расходе погрешность прибора будет выходить за пределы допускаемой, что не есть гуд для тех кто платит за это денежки.
При виличине расчетного расхода на компенсацию тепловых потерь в системе горячего водоснабжения в размере 20% средней нагрузки на горячее врдоснабжение и допустимом охлаждении воды в системе на 10С расчетный расход сетевой воды на создание циркуляции достигает 1,2 от величина среднего водоразбора.