Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Есть ли счетчик импульсов с ModBus для АСКУЭ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alexander1
Скажите кто-нибудь использовал для учета воды счетчики импульсов с ModBus? или например, M-Bus?
Alex@ndr
Цитата(alexander1 @ 18.11.2008, 16:22) [snapback]316420[/snapback]
Скажите кто-нибудь использовал для учета воды счетчики импульсов с ModBus? или например, M-Bus?


Так вам на воду или электроэнергию нужно ???

И что именно, счетчик воды или счетчик импульсов??
alexander1
Цитата(Alex@ndr @ 18.11.2008, 17:03) [snapback]316538[/snapback]
Так вам на воду или электроэнергию нужно ???

И что именно, счетчик воды или счетчик импульсов??


Установлены счетчики воды холодной и горячей - импульсные. Нужен счетчик импульсов с выходом Modbus или M-Bus.

Спасибо. сейчас посмотрю что это...

Цитата(Alex@ndr @ 19.11.2008, 11:09) [snapback]316814[/snapback]



Есть и российского производства http://www.uraltech.ru/view_text/id/40.htm?mid=72
Bars
Цитата(alexander1 @ 19.11.2008, 11:45) [snapback]316841[/snapback]
Установлены счетчики воды холодной и горячей - импульсные. Нужен счетчик импульсов с выходом Modbus или M-Bus.

Спасибо. сейчас посмотрю что это...
Есть и российского производства http://www.uraltech.ru/view_text/id/40.htm?mid=72


http://www.contravt.ru/?id=7566 - У контравта неплохие счетчики. Кстати, с ModBus.
Natalija
Возможна ли интеграция счетчиков электроэнергии Меркурий 231АМ-01 в систему M-bus.
счетчик тут http://www.incotexcom.ru/m231am.htm

Подскажите возможные решения.
SIM
Цитата(Natalija @ 24.11.2008, 17:09) [snapback]318889[/snapback]
Возможна ли интеграция счетчиков электроэнергии Меркурий 231АМ-01 в систему M-bus.
счетчик тут http://www.incotexcom.ru/m231am.htm

Подскажите возможные решения.


Я сталкивался с такой проблемой, подключить к АСКУЭ счетчики с импульсными выходами, теже Меркурий, счетчики воды. Применял модуль дискретного ввода-вывода с RS485 интерфейсом (есть и с modbus)
http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/Q7/10888.html (цена около 2-3 тыс руб)
но проблема в том что у счетчиков есть изначальные показания, при отключении считающего оборудования учет не производится и накапливается ошибка. Например счетчик показывает 10 000 на механическом циферблате, а импульсов наситано на 9 000, чтобы компенсировать ошибку нужно всеравно идти к счетчику и компенсировать ошибку вручную. Для мгновенных значений потребления, за минуту, за час, за сутки или месяц подойдет лучше. Сейчас поменяли все счетчики на Меркурий 230 ART 03 с RS485, при цене 3 тыс. руб выдает 20 параметров, показания интеграторов, мгновенные токи и напряжения. Но протокол у Меркурия своеобразный, контрольная сумма нестандартная и неправильно описанная в протоколе.

Проблема со счетчиками воды осталась, механические счетчики дешевы, а сотню ультразвуковых не поставишь на всех трубах. Есть своя разработка, можно вполне и реализовать, контроллер Atmel, с маленькой батарейкой на случай пропадания питания, счетчик не сбрасывается и счет не прерывается, обвязка на паре деталей, ЖК индикатор и блок питания, сделал студент за неделю, все работает, интерфейс RS485, размер со спичечный коробок.
Промышленное решение - модуль дискретного ввода и бесперебойный блок питания с аккумулятором, решение рабочее но громоздкое.
alexander1
Цитата(Bars @ 19.11.2008, 18:27) [snapback]317063[/snapback]
http://www.contravt.ru/?id=7566 - У контравта неплохие счетчики. Кстати, с ModBus.


Это немного не то все-таки. пока нашел вот что http://www.joule.ru/content/view/26/41/
Цена где-то 450$
Slavik
""Взлёт ТСРВ-024". 6 каналов импульсов + 6 каналов давления (4-20мА) + 6 каналов температур (ТС).
"Теплоком ВКТ-5" 8 каналов импульсов + 8 каналов давления (4-20мА) + 8 каналов температур (ТС).

ЗЫ. У Теплокома ВКТ-5 реализация Модбас хуже чем у Взлёта ТСРВ-024. Многие функции не поддерживаются.
Skif_Sib
Возрождаем тему.
Проблема таже:
Цитата(alexander1 @ 19.11.2008, 16:45) [snapback]316841[/snapback]
Установлены счетчики воды холодной и горячей - импульсные. Нужен счетчик импульсов с выходом Modbus или M-Bus.


Но немного модифицировалась - вообще изначально планировалось http://www.nnz-ipc.ru/good/show/15587/16881/ Это - с двумя каналами. Однако, количество импульсных выходов выросло до 3. Кто-нить встречал счетчики имплульсов с modbus на борту и более 3-х каналов счета? БЕЗ дислпея!

Цитата(SIM @ 26.11.2008, 22:48) [snapback]320070[/snapback]
Я сталкивался с такой проблемой, подключить к АСКУЭ счетчики с импульсными выходами, теже Меркурий, счетчики воды. Применял модуль дискретного ввода-вывода с RS485 интерфейсом (есть и с modbus)
http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/Q7/10888.html (цена около 2-3 тыс руб)
но проблема в том что у счетчиков есть изначальные показания, при отключении считающего оборудования учет не производится и накапливается ошибка.
....
Проблема со счетчиками воды осталась, механические счетчики дешевы, а сотню ультразвуковых не поставишь на всех трубах. ....


I-7060 (Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией) счет 0...100Гц , а I-7080B (Счётчик импульсов) 0..100кГц (повторяю дорого - получается 2 тыр/канал). Для сравнения http://www.teplovodokhran.ru/catalog/defau...amp;productID=6 примерно 0,5тыр/канал. Правда. без modbus. Но сегодня и по три.

Решается задача резервирования - I-7080B есть батарея.

Кстати, водосчетчики Пульсар - с RS485 http://www.tptd.ru/teplovodokhran/pulsar.htm

Цитата(Slavik @ 4.12.2008, 2:15) [snapback]323233[/snapback]
""Взлёт ТСРВ-024". 6 каналов импульсов + 6 каналов давления (4-20мА) + 6 каналов температур (ТС).
"Теплоком ВКТ-5" 8 каналов импульсов + 8 каналов давления (4-20мА) + 8 каналов температур (ТС).

ЗЫ. У Теплокома ВКТ-5 реализация Модбас хуже чем у Взлёта ТСРВ-024. Многие функции не поддерживаются.


Тоже ломаем голову над использованием тепловычислителей для счета. Здесь много организационных вопросов - вычислитель пломбируют инспектора энергоснабжающей организации (тепло), водосчетчики - другие, электросчетчики - третьи. Инспектора не в восторге. Есть поверенный комплекс - Вычислитель+расходомеры+датчики. Нефиг сюда еще и другое дерьмо цеплять. Их можно понять.

Итак вопрос: Нужен I-7080B но с бОльшим кол-вом каналов.
ktulu
...M-7053, 16 каналов DI, каждый 16-ти разрядный счетчик, DCON/ModBus, по DCON удобней, т.к. есть параметр "состояние рестарта", по нему можно определять переполнение/рестарт...
semirov
Подниму тему вверх, потому что до сих пор актуально, и решений для 1-2 счетчиков крайне мало.
reversing
А что в решении увидеть хочется?

Так например?
Два входа.
Разрядность регистров позволяющая уместить значение стандартного счетчика без переполнения.
Возможность записи в регистр текущего показания счетчика.
Адрес задаваемый DIP переключателями. Или программно?
Питание? -Проводное, -Проводное+аккумулятор, -Батарейное??
serge197a
Модули дискретного ввода Овен(все) имеют встроенные счетчики.
Т.е. счет входящих импульсов пишется в регистр памяти модуля.
И его можно прочесть по модбасу.
reversing
Минимум по входам-выходам
МК110-4ДН.4ТР так?
Разрядность счетчика в контроллере какая?
16 бит
Т.е полностью данные табло мех счетчика туда не запихать.
Надо где то помнить сколько он кругов нарезал.

serge197a
Цитата(reversing @ 20.7.2014, 17:31) *
Минимум по входам-выходам
МК110-4ДН.4ТР так?
Разрядность счетчика в контроллере какая?
16 бит
Т.е полностью данные табло мех счетчика туда не запихать.
Надо где то помнить сколько он кругов нарезал.


Икакая тут проблема?

Ап.. и уже dword(32 бита):

Суммирование значения счетчика из регистра счета:
C:dword;
оттуда, M:word;

C:=C + ((оттуда - M) and 65535);
M:=оттуда;
SIM
А Овен МВА8 еще не научили считать импульсы? Хотя это модуль аналогового ввода, умеет мерять дискретные сигналы, но не в режиме счетчика к сожалению.
reversing
Цитата(serge197a @ 20.7.2014, 17:46) *
Икакая тут проблема?

Ап.. и уже dword(32 бита):

Суммирование значения счетчика из регистра счета:
C:dword;
оттуда, M:word;

C:=C + ((оттуда - M) and 65535);
M:=оттуда;

Т.е в МК110-4ДН.4ТР можно загнать логику, при изменении счетчика на единицу запускать рассчет по формуле и читать через modbus 32bit переменные?

serge197a
Это не логика а математика.
считайте на верхнем уровне.
reversing
Если очень хочется сделать на ОВНЕ, то соглашусь - сделать можно.
На десятке счетчиков может быть даже оправдано.
Только надежность системы будет напрямую связана с устройством на котором крутится математика и хранятся промежуточные и вычисленные данные.
Но, что мешает взять модуль в который умещается разрядность механического счетчика?
И хранить в нем показания синхронизированные с механикой.
manjey73
http://www.teplovodokhran.ru/products/Schetchikiimpulsov.php

Выпускают и с Modbus по запросу.