Возрождаем тему.
Проблема таже:
Цитата(alexander1 @ 19.11.2008, 16:45) [snapback]316841[/snapback]
Установлены счетчики воды холодной и горячей - импульсные. Нужен счетчик импульсов с выходом Modbus или M-Bus.
Но немного модифицировалась - вообще изначально планировалось
http://www.nnz-ipc.ru/good/show/15587/16881/ Это - с двумя каналами. Однако, количество импульсных выходов выросло до 3. Кто-нить встречал счетчики имплульсов с modbus на борту и более 3-х каналов счета? БЕЗ дислпея!
Цитата(SIM @ 26.11.2008, 22:48) [snapback]320070[/snapback]
Я сталкивался с такой проблемой, подключить к АСКУЭ счетчики с импульсными выходами, теже Меркурий, счетчики воды. Применял модуль дискретного ввода-вывода с RS485 интерфейсом (есть и с modbus)
http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/Q7/10888.html (цена около 2-3 тыс руб)
но проблема в том что у счетчиков есть изначальные показания, при отключении считающего оборудования учет не производится и накапливается ошибка.
....
Проблема со счетчиками воды осталась, механические счетчики дешевы, а сотню ультразвуковых не поставишь на всех трубах. ....
I-7060 (Модуль дискретного ввода-вывода с изоляцией) счет 0...100Гц , а I-7080B (Счётчик импульсов) 0..100кГц (повторяю дорого - получается 2 тыр/канал). Для сравнения
http://www.teplovodokhran.ru/catalog/defau...amp;productID=6 примерно 0,5тыр/канал. Правда. без modbus. Но сегодня и по три.
Решается задача резервирования - I-7080B есть батарея.
Кстати, водосчетчики Пульсар - с RS485
http://www.tptd.ru/teplovodokhran/pulsar.htmЦитата(Slavik @ 4.12.2008, 2:15) [snapback]323233[/snapback]
""Взлёт ТСРВ-024". 6 каналов импульсов + 6 каналов давления (4-20мА) + 6 каналов температур (ТС).
"Теплоком ВКТ-5" 8 каналов импульсов + 8 каналов давления (4-20мА) + 8 каналов температур (ТС).
ЗЫ. У Теплокома ВКТ-5 реализация Модбас хуже чем у Взлёта ТСРВ-024. Многие функции не поддерживаются.
Тоже ломаем голову над использованием тепловычислителей для счета. Здесь много организационных вопросов - вычислитель пломбируют инспектора энергоснабжающей организации (тепло), водосчетчики - другие, электросчетчики - третьи. Инспектора не в восторге. Есть поверенный комплекс - Вычислитель+расходомеры+датчики. Нефиг сюда еще и другое дерьмо цеплять. Их можно понять.
Итак вопрос: Нужен I-7080B но с бОльшим кол-вом каналов.