Проектируется теплосеть Ду 250. Рельеф просто ужасный. Какой максимальный уклон допустим для теплосети подскажити пожалуйсто. bestbook.gif
Любознательный
Цитата(osv5 @ 15.12.2008, 13:44) [snapback]328519[/snapback]
Проектируется теплосеть Ду 250. Рельеф просто ужасный. Какой максимальный уклон допустим для теплосети подскажити пожалуйсто. bestbook.gif

Почему Вы считаете, что есть недопустимые уклоны ТС?
krvit
Если считаете в СТАРТе, то обратитесь к mav, он вам расскажет особенности расчета и какой уклон в этих расчетах допускается (или посмотрите его сообщения, это где-то уже было).

Цитата
"Почему на наклонных участках нельзя поставить направляющие опоры? С чего бы это вдруг запрещено?

В 4.61 можно ставить на участках с уклоном до 0.02.
Причина в том, что для сильно наклонных участков имеет значение по какой плоскости происходит трение. По горизонтальной или по наклонной. А это пользователь должен указать явно - с помощью нестандартного крепления. Кроме того, стандартные направляющие опоры на вертиклаьных или почти вертикальных участках вообще ставить бессмысленно, потому что они не работают на отрыв. На таких участках нужно ставить хомутовые опоры.
"


Если же рельеф настолько ужасный, то используйте его особенности для компенсации - сделали опуск, он же оказывается вылетом Z-образного компенсатора smile.gif
osv5
Спасибо