Oven
Помогите разработать небольшую системку по автоматизации квартиры....400 кв.м.
Заказчик изъявил желание:
1 - Организовать управление освещением и электромашинами в отдельных помещениях (кинотеатр, гостиная и спальня). Управление должно происходить как с локальных выключателей так и с центральной панели (тачскрин панелька, что то вроде AMX). Выключатели EIB.
2 - Организовать управление климатом, оно должно быть также локальное и централизованное. Системы - кондиционирование (DAIKIN VRV + 9 пультов локального управления), вентиляция (приточка и вытяжка) , теплые полы (электрические) и увлажнение (какое еще не знаю). Весь климат будет предлагать и монтировать другая компания, но управление и взаимная работа этих систем, попросили организовать нас. Дополнительно попросил поставить метеостанцию.
3 - Системы безопасности: (охранка, пожарка, домофония и видеонаблюдение) должны существовать как самостоятельные систем, но.....должно также контролироваться и управляться с центральной панели управления.
Климату попросил уделить особое внимание!
Ну и еще.... супер загадка!!!....говорит слышал что есть какой то распознаватель речи, который можно задействовать при управлении некоторыми функциями в Умном доме. Например уходя их дома произнес слово ,,ОХРАНА,, и система встала на охрану.
ПРИКОЛЬЩИК blink.gif короче)
Вот в принципе и все dry.gif

Krondor
Для подключения Daikin k АМХ могу посоветовать CoolMaster 1000D....
Oven
Есть ли альтернатива панели AMX,..если ставит большую...в копейку выйдет blink.gif ...если маленькую, качество изображения не устраивает.
Konstantin_X
Альтернатива есть.
Звоните завтра 7863922, Константин.
Головин А.А.
Ассоциация КОННЕКС только что завершила проект демо-зоны на КНХ в МГСУ, где мы завязали АМХ с КНХ. Управление происходит с 2 панелей: одна КНХовая, другая АМХ (+ туда еще подключен компьютерный стол от Microsoft Surface). Исполнитель - Константин Хребтовский (Реал Р).
topsmart
Добрый день.
По проекту в квартире клиента будет устанавливаться пять отдельных сплит систем Daikin (FTX серия), не VRV, а именно обычные сплиты. Возможно ли независимое управление всеми пятью "кондерами" от одного шлюза CoolMaster1000D или надо увязывать их с системой BMS каждый отдельно, например через CooLinkD?
asakharov
topsmart, а какой особый смысл в управлении через CoolMaster (который сам по себе замечательный, но вы-то спрашиваете в KNX разделе), если есть Zennio KLIC-DD?
На каждый кондиционер отдельный шлюз, и все они будут в KNX системе с двухсторонней связью.
Только обратите внимение, на некоторые модели FTX нужен дополнительный модуль от Daikin, а то некуда будет KLIC-DD подключить.
Jan2000
Нужно интегрировать Daikin VRF c внутренними блоками к Loxon. В Loxon есть KNX шина или через IP http, в принципе можно докупить их родной шлюз на RS-485.
Что посоветуете с учетом, что внутренних блоков 8 шт. и использовать Zennio или IntesisKNX_DK-RC-KNX-1 дорого получается
asakharov
Цитата(Jan2000 @ 15.4.2014, 14:56) *
Нужно интегрировать Daikin VRF c внутренними блоками к Loxon. В Loxon есть KNX шина или через IP http, в принципе можно докупить их родной шлюз на RS-485.
Что посоветуете с учетом, что внутренних блоков 8 шт. и использовать Zennio или IntesisKNX_DK-RC-KNX-1 дорого получается

Интересно вы рассуждаете, Jan.
Имеется топовый кондиционер, а вы к нему Loxon прикручиваете.
И при этом модули ZN1CL-KLIC-DI с разничной ценой в 270 евро дороги для такого проекта?
Чего-то я не понимаю.
К такому кондиционеру еще можно по BACnet подцепиться. Но если исходно этого интерфейса в кондиционере нет, на фоне его цены стоимость блоков Zennio покажется вам незаметной :-)