Nasttya
Уважаемые специалисты. подскажите пожалуйста, где можно узнать нужен ли байпас вокруг теплосчётчика (нормы, правила...)
Заранее благодарю
Yaushev
вообще байпас, да еще и диаметром, как у основного трубопровода нужен smile.gif
но это незаконно smile.gif
zeman
Нет, нужно заранее изготовить(или купить готовую) и иметь всегда под рукой "катушку", которую в любой момент можно поставить вместо вышедшего из строя расходомера. Сам процесс снятия и последующей установки расходомера необходимо производить в присутствии и с разрешения уполномоченного представителя теплосетей.
jota
Цитата(Nasttya @ 12.1.2009, 11:33) [snapback]337697[/snapback]
Уважаемые специалисты. подскажите пожалуйста, где можно узнать нужен ли байпас вокруг теплосчётчика (нормы, правила...)

Байпас теплосчётчика не делается. Делается вставка по размеру счётчика. При снятии счётчика на поверку, вставляется вставка. Всё это фиксируется в протоколе-акте по согласованию с поставщиком тепла. Оплата по среднему за условленный в договоре период.

ООПС, zeman уже ответил...
инж323
Из ПТЭЭУ
"9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты.
Допускается устройство в тепловом пункте перемычек между подающим и обратным трубопроводами при обязательной установке на них двух последовательно расположенных задвижек (вентилей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть выполнено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматура на перемычках в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта и опломбирована, вентиль дренажного устройства должен находиться в открытом состоянии.
9.1.33. Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается."
Nasttya
Всем большое спасибо rolleyes.gif
Андрей 113
На каком то тепловом узле видел, обводная линия на обратке (обход тепосчетчика) для заполнения системы. На обводной линии установлен счетчик, фильтр, арматура. rolleyes.gif
Verh
к приобретаемым нами теплосчетчикам вставка идет в комплекте всегда к каждому расходомеру. теперь даже отдельно не упоминаем при заказе.
jota
Цитата(Андрей 113 @ 13.1.2009, 8:11) [snapback]338131[/snapback]
На каком то тепловом узле видел, обводная линия на обратке (обход тепосчетчика) для заполнения системы. На обводной линии установлен счетчик, фильтр, арматура. rolleyes.gif

Так на всех ИТП с независимым присоединением к сетям. Это не обводная линия, а линия заполнения-пополнения независимых систем через водомер ГВ
Андрей 113
Цитата(jota @ 13.1.2009, 18:34) [snapback]338437[/snapback]
Так на всех ИТП с независимым присоединением к сетям.


В том то и дело что подключение самое обычное по зависимой схеме.
eVgenic
blink.gif
polman
Смотртте СНиП41-02-2003 Тепловые сети Байпас не нужен))))