Грачева Елена
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста возник небольшой вопрос.
Необходимо подать воздух в ТШ на цокольном этаже расход воздуха я расчитала, и подабрала вентилятор но когда начала чертить стало интиресно на какой отметки должен быть низ воздухозаборной решетки? как для обычных систем выше 2м от земли или можно и ниже?

Заранее всем большое спасибо
EJIEHA
Отдельных послаблений для воздухозаборов систем противодымной вентиляции не встречала. Так что всегда делаю по общим требованиям - 2 м.
Грачева Елена
просто по логике для обычных систем воздухозабор должен находиться так высоко чтобы в помещение поступал чистый воздух, а для противопожарной системы думаю чистота не обязательна. А у меня для мелкой системы строить дополнительно шахту воздухозаборную никто не будет sad.gif
EJIEHA
А у нас строили и не одну, и именно для мелких. Формальный повод для придирок при сдаче объекта.