Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик освещенности с аналоговым выходом - большая редкость?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dani1978
Добрый день!
Для контроля освещенности в цехе требуется датчик освещенности с аналоговым выходом, желательно 4-20 мА или 0-10 V.
По технологическим условиям нужно контролировать уровень освещенности в диапазоне примерно от 10 до 40 люкс, причем изменение в 3 - 4 люкс уже оказывает серьёзное влияние на технологический режим. Т.е. напрашивается датчик примерно со следующими параметрами:
диапазон измерения: 0...100 люкс
погрешность измерения: не более 3% F.S. (в крайнем случае - до 5% F.S.)
выходной сигнал: 4-20 мА или 0-10V

Те датчики с аналоговым выходом, которые удалось найти (S+S REGELTECHNIK AHKF с выходом 4-20 мА - немцы и PRODUAL LUX-34 с выходом 0-10 V- финны) предназначены в основном для контроля относительно высоких уровней освещения. У немца диапазон 0...500 люкс и погрешность 10%, у финна диапазон 0...1000 люкс, про погрешность производитель ничего не говорит, но поскольку датчик позиционируется для применения в системах управления освещением зданий, вероятно это также 5-10% F.S.

Где искал подобные датчики:
Honeywell, Pepperl+Fuchs, Siemens, Autonics... везде тишина. Может у отечественного производителя есть что-то подобное в загашнике?
Что любопытно - есть масса совсем недорогих переносных люксметров, в т.ч. и с выносным исполнением датчика - ну прям отрезай и приспосабливай.))
До уровня пайки радиодеталей опускаться не хочется (заказчик не оценит - свои системы мы позиционируем как решения, выполненные на промышленных приборах и датчиках)... хотя чем чёрт не шутит...

Очень надеюсь на помощь клуба.)
Gen
У t.a.c (TAC) есть:
1. Датчик освещённости для помещений SLR100
�� Двухпроводный, 4-20 мА
�� Два уровня чувствительности 0-400 lx, 0-20 klx

2. Датчик освещённости для помещений SLR310
�� Трёхпроводный, 0-10 В
�� 24V AC
�� Два уровня чувствительности 0-400 lx, 0-20 klx

3. Датчик освещённости наружный SLO300
�� Двухпроводный, 4-20 мА
�� Два уровня чувствительности 0-400 lx, 0-20 klx

4.Датчик освещённости наружный SLO310
�� Трёхпроводный, 0-10 В
�� Два уровня чувствительности 0-400 lx, 0-20 klx

http://www.tac.com/ru/data/internal/data/0...TAC+Sensors.pdf

Пользую несколько лет, отказов нет clap.gif

ScrewDriver
датчики Fisher фирма Реал-Р, спросите там.
Датчики York тоже производят.
pogarka
Можете также посмотреть в Мюллере Light Sensors. по крайней мере по цене должен бытьподешевле.
Юрец_НСК
У Merten (Schneider Electric) есть 0-255 Лк, выход 0-10 В. В разделе KNX оборудование.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.