Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что от воздуховодов надо давать 100 мм со всех сторон?
Мы иногда и 50 мм даём, но тут конструктор хочет совсем уже по 10 мм со всех сторон дать, как гильзу.
Как ему доказать, куда носом ткнуть? biggrin.gif
Skaramush
СНиП 3.05.01-85 Приложение 5, рекомендуемое.
Ленточка
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы Приложение 5
Подобная тема недавно поднималась.
Juli
спасибо большое! признательна!
List
Вы ему обьясните, что на обьекте за вентиляционщиками будет с коньяком бегать бригадир ребят, бьющих дыры. "Вася, давай еще пару-тройку отверстий пробьем, ну что тебе стоит!" ---"...ну пробей, там, в уголку, 600на 300..." Особенно, если монолит. Им за технологические проемы деньги живые идут...)))
Vano
Цитата(Juli @ 21.1.2009, 14:01) [snapback]342012[/snapback]
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что от воздуховодов надо давать 100 мм со всех сторон?
Мы иногда и 50 мм даём, но тут конструктор хочет совсем уже по 10 мм со всех сторон дать, как гильзу.
Как ему доказать, куда носом ткнуть? biggrin.gif

А вдруг это жжжжжж конструктора не спроста. Если обычно он делает по 50 мм с каждой строны, а тут просит всего 10?
Вдруг он не из вредности, а для пользы дела?
То что Вам дали (ссылку) носит рекомендательных характер, и именно Вы и конструктор определяете запас. 10 мм может и хватить как исключение для круглого воздуховодова спирально навивного или сварного, или прямоугольного со свободным фланцем.
А если надо доказать - то фланец на воздуховоде показать - он и сам все поймет без рекомендаций.