Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Совместная работа над проектом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Chabol
Здравствуйте. helpsmilie.gif

Над проектом по автоматизации работет 2 компании (так получилось). Обеими компаниями используется LON.
Одна над климатом, Вторая над освещением и HMI (на iLON100). Общих устройств у климата и света нет.

Можно ли разбив сеть LON-роутером на сегменты таким образом, чтобы климат был на LON1 ветке, а свет на LON2-ветке предоставить каждой компании создавать свой проет в LonMaker?

Но при этом для визуализации (на iLON100) все-равно потребуется ряд переменных из системы LON1 климат в LON2 свет. И, как я понимаю, одно и то же устройство не может быть закомишено одновременно в двух проектах.

Так вот, есть ли возможность "склеить" два проекта LonMaker в один? Если да, то дайте подсказку.

Буду признателен за комментарии по разграничению работы/ответственности по созданию LON-проекта в таких случаях.
Kaveckiy
Вот в этом документе http://www.echelon.com/support/documentati...78-0333-01A.pdf на странице 247 есть глава Merging LonMaker Networks. Я думаю это как раз то, что Вам нужно, при условии что подрядчики по климату предоставят свой проект в LonMaker.
vic0nt
На одном из объектов применял практику интеграции Системы Контроля Доступа и Охранки(на базе Lon Итриум СПб производитель оборудования) с контроллерами Сиеменс ответственными за вентиляцию. У нас была задача по событию постановки/снятия группы охранных зон включать/выключать fancoil - ы. Вот в итоге у питерской конторы есть такой девайс модуль сервисный межсегментный экран у него две стороны(т.е. два нейрон чипа каждый из которых комититься в своей Lon сетке) в итоге я со своей стороны посылаю сетевую переменную а на другой стороне меняется битик из 0 в 1!!!
AM74
Цитата(vic0nt @ 13.2.2009, 13:44) [snapback]352732[/snapback]
...есть такой девайс модуль сервисный межсегментный экран у него две стороны


Типа такого: http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=567
vic0nt
http://itrium.ru/common_files/239.pdf читай про межсегментный экран!



Chabol
В продолжение темы "Совместная работа над проектом, Две компании, две системы - сеть LON".
Вопрос стоял так: как двум компаниям независимо друг от дуга создавать сеть LON (свои проекты в LonMaker), но иметь возможность обмена данными через заранее оговоренный набор переменных.

Была подсказка о межсегментном экране - это реально то что нужно.

Нашел устройство L-Proxy у Loytec. Так вот вопрос - оно может работыть вышеописанным образом?

Текст из описания.
L-Proxy is a gateway node for EIA-709 networks that acts on network variables. This gateway allows exchanging data packets across domain boundaries. L-Proxy represents up to 5 independent network nodes (1 on each of the two TP/FT-10 channel and up to 3 on the IP-852 channel). Input and output network variables can be created dynamically on each of the L-Proxy nodes using standard network management tools. Each L-Proxy node can be configured to either reside in a different domain (and therefore in a different LNS® database) or to sit in the same domain like other L-Proxy nodes.
vic0nt
Да этот девайс подойдет для вашей задачи!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.