Пожаротушение на заводах
Доброго всем времени суток!!! поделитесь пож-та у кого есть опыт проектирования заводов или производственных зданий.....самое главное
это пожаротушение.....
объект: 7 производственных блоков (детали автмашин). Нужно ли устраивать единое хозяйство для всех блоков если заказчики все разные.
от заказчика пришла просьба установить в каждом блоке свою насосную и резервуары ПТ.
1. нужно ли устройство резервуаров и какие включены расходы
2. нужна ли общая насосная станция????
Лучше общая насосная. В чём проблема? Не разберутся, кто за обслуживание будет платить?
Резервуары нужны, если не хватает расхода из сети согласно ТУ. Расходы все включать надо - если сеть только подарная, то Пк+спринклеры.
peppilota
2.2.2009, 10:24
А есть ли нормы????????? нам ГИП сказал чтобы мы только общую делали, но я запретов не нашла. да и почему нельзя если заказчик платит то в чем проблема....
запретов нет, можно для каждого цеха свою сделать, если цехи выгорожены противопожарными перегородками и стенами. если же границе чисто умозрительно, то надо общую делать
peppilota
2.2.2009, 12:15
а не поделитесь ли какими нить принципиальными решениями по пожарке??????
Sindarkon
2.2.2009, 12:48
Т.е. на каждый блок своя насосная со своими насосами? Это кому выгодно будет? Может, ещё для каждого блока с насосной свои врезки к Водоканалу предусмотреть?
А ТУ у вас от заказчиков нет? Если они письменно захотят кучу насосных, то вам придется их делать, так как их деньги.