Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уровень в деаэраторе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
igralos
Как подключить датчик уровня к атмосферному деаэратору?
gilepp
Вы имеете в виду какой-то конкретный датчик или датчик вообще ?

Если "вообще", то многообразие датчиков в природе позволяет монтировать их различными способами...
igralos
Датчик "Сапфир 22М-ДД" модель 2430
gilepp
Это датчик дифференциального давления. Импульсные линии соединяются с выходами нижнего и верхнего уровня емкости. Сигнал разности давления в виде унифицированного электрического сигнала подается на контроллер уровня, от которого идет управляющий сигнал на исполнительный механизм.
igralos
Прекрасно.
Временами уровень исчезает. Прибор перестает показывать. Заполняешь импульсные трубки-опять вроде жить можно, но это уже достало. Установил уравнительный сосуд. Все продолжается в том же духе. Единственно логичное объяснение-образование вакуума в атмосферном деаэраторе. Пока с контролем давления в деаэраторе только по показывающему манометру. Что творится ночью и в выходные неизвестно.
Спасибо.
gilepp
Цитата
Временами уровень исчезает. Прибор перестает показывать.


Вопрос был в том как его подключить.
То, что уровень исчезает не обязательно проблема уровнемера, причин может быть масса других.
igralos
В том то и вопрос как его подключить, чтобы он не исчезал. Уравномерный сосуд не помогает, может что-то другое?
alesio
Перестает показывать вообще или показывает 0? (т.е., 4мА?)
Уровень врезок?
Возможно, уровень опустился ниже уровня врезки прибора?
Образование вакуума в деаэраторе не повлияет на показания прибора, поскольку дифференциальное давление останется одинаковым.
vaka66
Цитата(igralos @ 4.2.2009, 11:21) [snapback]348186[/snapback]
. Заполняешь импульсные трубки-опять вроде жить можно,

Вот этого не понял, одна из трубок должна соединяться с паровым пространством, уровень воды в ней дорлжен быть постоянен- она заполняется автоматически конденсирующимся паром, и предназначена для компенсации давления в деаэраторе. Другая трубка соединена с водным пространством. Тоже заполняется сама, продуть их можно, можно слить но КАК ЗАПОЛНЯТЬ и ЗАЧЕМ не понял. blink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.