Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема в запуске системы вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
faunder
Доброго времени суток уважаемые коллеги
После перебоя электричества вообще не загружается контроллер Wago 758-870 на нашей системе вентиляции. Нам совсем недавно передали оборудование монтажники на обслугу и мы только начинаем с ним работать. Питание на контроллер приходит. Возможно слетела прошивка. Интересует ваше мнение
Abysmo
Цитата
Возможно слетела прошивка.


Значит на контроллере Wago есть красный светодиод Error, который при любых аппаратных (и некоторых программных) проблемах мигает. Последовательность там примерно такая: 1111111111_1_2_3_4_5_11111_1_2_3_4_1111111111 (это ошибка под номером 5.4) Лезете в манула на контроллер и смотрите код ошибки. Единички обозначают частое мигание светодиода, между ними светодиод мигает реже, надо сидеть и считать количество миганий.

Если светодиод намигает на проблему типа "неисправность модуля", то адрес надо начинать отсчитывать от нуля. Посмотрите аналоговые входа/выхода, если дурачки Вам сделали питание приводов через трансформатор, то эти модули иногда горят.

Если со светодиодом все в порядке, тогда слетела прошивка, но вероятность этого чрезвычайно низка. С прошивкой могли случиться проблемы, только если кривые руки программиста забыли поставить галку "load boot project". Это обнаруживается после первого выключения щита, если до этого щит никогда не отключали, то такая ситуация вполне возможна.

В общем, пишите!

P.S. Только что посмотрел, а контроллер то у Вас PC-совместимый smile.gif Компьютер короче smile.gif С ним может быть все что угодно, вплоть до того, что программу Вам написали на С++ и после обрыва питания он просто не загрузился.