GULNAZ1234
Согласно СНиП 41-02-2003 "Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях диаметром больше 500мм при давлении больше 1,6мпа следует предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы)". Вопрос- каким диаметром брать запорную арматуру и байпас?
ruben
В старом СНипе 2.04.07-86 Тепловые сети приводиласть табличка 4, пункт 7.13

Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях Dу => 500 мм при Ру => 1,6 МПа и Dу =>300 мм при Ру =>2,5 МПа, а на паровых сетях Dу >=200 мм при Ру =>1,6 МПа следует предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы) условным проходом не менее указанного в табл. 4.

Таблица 4

Условный проход задвижки, мм Условный проход разгрузочного байпаса, мм не менее

200-300 - 25мм
350-600 - 50мм
800 - 80мм
1000 - 100мм
1200-1400 - 150мм

То же - в СН-527-80 Инстр по проектированию технолог труб-дов пункт 4.17