Добрый день!
Прошу совета.
Необходимо оборудовать здание лесоцеха пожарной сигнализацией для того, чтобы страховая компания оформила не него страховку.
Общая площадь - 2500 м2
здание поделено на три части:
2 из них - помещения ~600м2 каждое. Одно из помещений практически пустое. Во втором станки и леса, т.е. основное место работы персонала.
Третья часть - три сушилки, в которых температура достигает 60 градусов, и подсобные помещения.
На объекте одновременно работают не более 20 человек (со слов заказчика, сам видел только 8 человек)
Все стены и потолок обшиты досками.
Здание категории В, площадь более 300 м2. Требуется оборудовать АУПТ.
Для тушения древесины, если не ошибаюсь, подходит только водяное или пенное.
Но! Здание стоит в лесу, без какого-либо водоснабжения.
Сам склоняюсь к АПС, причина - нет опыта работы с АУПТ.
Заказчик так же. Причина - не видит смысла в АУПТ и не обладает необходимыми для АУПТ средствами.
Разговаривал с пожарником. Говорит, возможно применение АПС, но это нужно обосновать расчётами по ГОСТ 12.1.004-91 прил.2.
Сейчас качаю программу, выложенную здесь, для расчёта времени эвакуации.
Вообщем, ситуация такая.
Что скажете? Как целесообразнее поступить?