Сфинкс
Экспертиза потребовала поставить от тепловой камеры 2 сбросных колодца подряд. Когда применяется такое техническое решение?
К.Д.
У нас не требуют, но подозреваю что в случае сброса в централизованную канализацию, при этом 1 колодец становится 2 колодец ставится на самой сети. Я правда ни разу не видел чтобы сброс в канашку шел. Обычно сбрасывем в накопитель рядом с камерой. Тут у них могут такие же соображения быть, типа чтобы народ при откачке не ошпарился. Требований на 2 колодца не видел в технических документах. Возможно что-то есть в охране труда, или экспертизе кто-то мозги запарил заложив 2 колодца и не захотев проект скорректировать (1 раз сам так делал).
А вобще любая экспетиза обязана ссылаться на пункт НТД. Нет пункта - нет вопроса. Попробуйте так с ними поговорить.
OVOK
Цитата(Сфинкс @ 6.3.2009, 19:48) [snapback]361168[/snapback]
Экспертиза потребовала поставить от тепловой камеры 2 сбросных колодца подряд. Когда применяется такое техническое решение?

Кода проверяющий Ваш проект видит, что принятый Вами объём сбросного колодца не достаточен для приёма всего объёма сливаемой воды на данном участке не затопив ТК.

Rein
Кода проверяющий Ваш проект видит, что принятый Вами объём сбросного колодца не достаточен для приёма всего объёма сливаемой воды на данном участке не затопив ТК.

На это всегда можно возразить,что слив в колодец и откачка производятся одновременно