Блок питания KNX
Здравствуйте! Такой вопрос: возможно ли вместо специализированного блока питания KNX 29В, 640 мА (например) со встроенным дросселем использовать блок питания 24В любой для ПЛК (например Siemens, Phoenix Contact)+дроссель (например Gira 058100). По сути дела данные передаются переменным напряжением. В моем конкретно случае инсталляция небольшая (ок.45 устр.), расстояния тоже небольшие (мах.40 м между устр-ми).
В принципе можно, главное, чтобы была защита блока от перегрузки, а соеденить его с помощью шинных соединителей через дроссель по шине питрания на DIN рейке не проблема, хотя проще, надежней и дешевле будет заказать штаный со встроенным дросселем. Успехов - Павел.
надежней - это безусловно, хотя и в РАЗЫ дороже. Вариант с обычным блоком питания рассматривается в случае отказа блока питания KNX, до нас доставка 6-8 недель. По аварийно-восстановительный запас понятно, но а вдруг на 5-ти объектах сразу БП накроются:)?
Цитата(G-gxc @ 19.3.2009, 11:05) [snapback]366049[/snapback]
... в РАЗЫ дороже. .... ......... а вдруг на 5-ти объектах сразу БП накроются:)?
1. Разбросайте стоимость БП на всю Вашу инсталляцию - так ли уж много получается? Как правило, на более оптимальном подборе основного оборудования можно съэкономить больше и это будет более оправдано

2. Имея 5 объектов можно и держать небольшой резерв быстрого реагирования.
3. Если есть такая паранойя по поводу БП - а не применить ли тогда штатное решение KNX - установку 2-х БП параллельно?
4. За нексольок лет было продано-установлено не менее сотни стандартных БП. Сами по себе из строя не выходили (я имею в виду "внутренние" неисправности). Однажды при попадании фазы на ноль БП сгорел. Случай - ЕДИНСТВЕННЫЙ за 6 лет.
Д.Митрий
19.3.2015, 23:20
А какова вероятность что дроссель выйдет из строя?
Melnikov
20.3.2015, 10:13
А в нем нечему ломаться - это пассивный прибор.
С другой стороны попробуйте сломать, поделитесь бесценным опытом.
Кстати по блокам питания: Один сгорел при включении на линейное напряжение (не мной к счастью) был вылечен заменой плавкого предохранителя после вскрытия. 2 блока были заменены плохо пускались - лечение замена электролитов. А вот дроссель это как гвоздь - если не согнули, то можно использовать.
Успехов Вам.
По поводу "гвоздя"... Не совсем это так.
См. схему "дросселя" (это из документации KNX). Там не так уж и много элементов, но тоже есть чему "ломаться"
AndyTrof
20.3.2015, 12:06
Цитата(leonid @ 20.3.2015, 9:44)

По поводу "гвоздя"... Не совсем это так.
См. схему "дросселя" (это из документации KNX). Там не так уж и много элементов, но тоже есть чему "ломаться"

Леонид, а что за документация ?
AndyTrof
20.3.2015, 20:59
Цитата(leonid @ 20.3.2015, 11:23)

Том 9.
ага спасибо. у меня такого нет. и у вас на сайте не нашел
Скажу так: вся это самодеятельность и пиписькотрочество характерно только для новичков - сам с этого начинал!
Потом приходит понимание - это пустая трата времени и сил НЕ НА ТО, ЧТО НУЖНО. В конечном счёте всё оборудование оплачивает заказчик и любые возможные проблемы с самодеятельностью на вас же и повесят. Т.е. ваше стремление "сделать подешевше" никто и никогда не оценит.
Д.Митрий
22.3.2015, 11:31
Цитата(leonid @ 23.3.2009, 10:50)

3. Если есть такая паранойя по поводу БП - а не применить ли тогда штатное решение KNX - установку 2-х БП параллельно?
Леонид, а где можно подробней узнать про это штатное решение KNX?
Д.Митрий
23.3.2015, 10:02
Железка отличная, как и БП от гиры, с возможностью подключения аккумулятора, и контактами для индикации наличия напряжения на входе или его отсутствия.
Но хотелось бы разобраться во всех возможных вариантах, которые допускает стандарт.
Цитата(Штурм @ 22.3.2015, 10:23)

Скажу так: вся это самодеятельность и пиписькотрочество характерно только для новичков - сам с этого начинал!
Потом приходит понимание - это пустая трата времени и сил НЕ НА ТО, ЧТО НУЖНО. В конечном счёте всё оборудование оплачивает заказчик и любые возможные проблемы с самодеятельностью на вас же и повесят. Т.е. ваше стремление "сделать подешевше" никто и никогда не оценит.
Всеми руками и ногами "За"!!!!!!!!!!
Цитата(Д.Митрий @ 22.3.2015, 11:31)

Леонид, а где можно подробней узнать про это штатное решение KNX?
Например -
здесь.
Д.Митрий
23.3.2015, 10:54
Цитата(leonid @ 23.3.2015, 10:50)

У блока питания в описании должны быть какие нибудь пометки, что производитель допускает такое подключение? Или это заложено штатно?
Д.Митрий
23.3.2015, 16:41
Ответ на мой вопрос таков: стандартом определено минимальное расстояние между дросселями в одной линии - 200м.
Цитата(Д.Митрий @ 23.3.2015, 17:41)

Ответ на мой вопрос таков: стандартом определено минимальное расстояние между дросселями в одной линии - 200м.
..... было ранее...
Сейчас есть БП, кот. м/ ставить рядом (например, посмотрите изделия Сименс).
Потому в описании (Ваш же скриншот!), написано, что надо обратиться к документации производителя.