Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
G-gxc
Здравствуйте! Такой вопрос: возможно ли вместо специализированного блока питания KNX 29В, 640 мА (например) со встроенным дросселем использовать блок питания 24В любой для ПЛК (например Siemens, Phoenix Contact)+дроссель (например Gira 058100). По сути дела данные передаются переменным напряжением. В моем конкретно случае инсталляция небольшая (ок.45 устр.), расстояния тоже небольшие (мах.40 м между устр-ми).
Melnikov
В принципе можно, главное, чтобы была защита блока от перегрузки, а соеденить его с помощью шинных соединителей через дроссель по шине питрания на DIN рейке не проблема, хотя проще, надежней и дешевле будет заказать штаный со встроенным дросселем. Успехов - Павел.
G-gxc
надежней - это безусловно, хотя и в РАЗЫ дороже. Вариант с обычным блоком питания рассматривается в случае отказа блока питания KNX, до нас доставка 6-8 недель. По аварийно-восстановительный запас понятно, но а вдруг на 5-ти объектах сразу БП накроются:)?
leonid
Цитата(G-gxc @ 19.3.2009, 11:05) [snapback]366049[/snapback]
... в РАЗЫ дороже. .... ......... а вдруг на 5-ти объектах сразу БП накроются:)?


1. Разбросайте стоимость БП на всю Вашу инсталляцию - так ли уж много получается? Как правило, на более оптимальном подборе основного оборудования можно съэкономить больше и это будет более оправдано wink.gif
2. Имея 5 объектов можно и держать небольшой резерв быстрого реагирования.
3. Если есть такая паранойя по поводу БП - а не применить ли тогда штатное решение KNX - установку 2-х БП параллельно?
4. За нексольок лет было продано-установлено не менее сотни стандартных БП. Сами по себе из строя не выходили (я имею в виду "внутренние" неисправности). Однажды при попадании фазы на ноль БП сгорел. Случай - ЕДИНСТВЕННЫЙ за 6 лет.
Д.Митрий
А какова вероятность что дроссель выйдет из строя?
Melnikov
А в нем нечему ломаться - это пассивный прибор.
С другой стороны попробуйте сломать, поделитесь бесценным опытом.
Кстати по блокам питания: Один сгорел при включении на линейное напряжение (не мной к счастью) был вылечен заменой плавкого предохранителя после вскрытия. 2 блока были заменены плохо пускались - лечение замена электролитов. А вот дроссель это как гвоздь - если не согнули, то можно использовать.
Успехов Вам.
leonid
По поводу "гвоздя"... Не совсем это так.

См. схему "дросселя" (это из документации KNX). Там не так уж и много элементов, но тоже есть чему "ломаться" smile.gif
AndyTrof
Цитата(leonid @ 20.3.2015, 9:44) *
По поводу "гвоздя"... Не совсем это так.

См. схему "дросселя" (это из документации KNX). Там не так уж и много элементов, но тоже есть чему "ломаться" smile.gif


Леонид, а что за документация ? blink.gif
leonid
Том 9.
AndyTrof
Цитата(leonid @ 20.3.2015, 11:23) *
Том 9.

ага спасибо. у меня такого нет. и у вас на сайте не нашел unsure.gif
Штурм
Скажу так: вся это самодеятельность и пиписькотрочество характерно только для новичков - сам с этого начинал!
Потом приходит понимание - это пустая трата времени и сил НЕ НА ТО, ЧТО НУЖНО. В конечном счёте всё оборудование оплачивает заказчик и любые возможные проблемы с самодеятельностью на вас же и повесят. Т.е. ваше стремление "сделать подешевше" никто и никогда не оценит.
Д.Митрий
Цитата(leonid @ 23.3.2009, 10:50) *
3. Если есть такая паранойя по поводу БП - а не применить ли тогда штатное решение KNX - установку 2-х БП параллельно?


Леонид, а где можно подробней узнать про это штатное решение KNX?
sssergey
Дешево и сердито.
Посмотрите вот на эту железку, http://evika.ru/katalog/drossel-pitaniya-s...v3-choke-knxv3/
Д.Митрий
Железка отличная, как и БП от гиры, с возможностью подключения аккумулятора, и контактами для индикации наличия напряжения на входе или его отсутствия.

Но хотелось бы разобраться во всех возможных вариантах, которые допускает стандарт.
leonid
Цитата(Штурм @ 22.3.2015, 10:23) *
Скажу так: вся это самодеятельность и пиписькотрочество характерно только для новичков - сам с этого начинал!
Потом приходит понимание - это пустая трата времени и сил НЕ НА ТО, ЧТО НУЖНО. В конечном счёте всё оборудование оплачивает заказчик и любые возможные проблемы с самодеятельностью на вас же и повесят. Т.е. ваше стремление "сделать подешевше" никто и никогда не оценит.

Всеми руками и ногами "За"!!!!!!!!!! clap.gif
leonid
Цитата(Д.Митрий @ 22.3.2015, 11:31) *
Леонид, а где можно подробней узнать про это штатное решение KNX?

Например - здесь.
Д.Митрий
Цитата(leonid @ 23.3.2015, 10:50) *
Например - здесь.


У блока питания в описании должны быть какие нибудь пометки, что производитель допускает такое подключение? Или это заложено штатно?
MVI
пример с дросселем ABB Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Д.Митрий
Ответ на мой вопрос таков: стандартом определено минимальное расстояние между дросселями в одной линии - 200м.
leonid
Цитата(Д.Митрий @ 23.3.2015, 17:41) *
Ответ на мой вопрос таков: стандартом определено минимальное расстояние между дросселями в одной линии - 200м.

..... было ранее...

Сейчас есть БП, кот. м/ ставить рядом (например, посмотрите изделия Сименс).
Потому в описании (Ваш же скриншот!), написано, что надо обратиться к документации производителя.