fFriman22
Есть Чилер на кровле здания. Система 2-х контурная. 1-ый контур гликоль 40%, 2-ой соответственно вода.
Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля"
Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно.
Любознательный
У Вас в первичном контуре этиленгликоль или пропиленгликоль (менее ядовит)?
Мероприятия для каждого из них разные.
Akela
смотрите здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;mode=threaded

Пропиленгликоль можно просто слить в канализацию. Этиленгликоль - сбор в специальную емкость для последующего вывоза для утилизации на спец. предприятии.
fFriman22
Пропиленгликоль в канализацию сливать нельязя тоже.
инж323
Бак пририсовать(со всеми делами) на емкость системы и для хранения запаса для подпитки и дренирования при ремонте.
Vano
Цитата(fFriman22 @ 20.3.2009, 9:33) [snapback]366733[/snapback]
Есть Чилер на кровле здания. Система 2-х контурная. 1-ый контур гликоль 40%, 2-ой соответственно вода.
Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля"
Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно.

От кого пришло замечание?
Какая стадия П?
Если П ссылку на раздел ООС - в этом разделе количество, и наименование организации осуществляющей утилизацию.
Гена
Цитата(fFriman22 @ 20.3.2009, 8:33) [snapback]366733[/snapback]
...Пришло замечание " Привести мероприятия по утилизации гликоля"
Поясните что за такие мероприятия? Надо предусмотреть какую то емкость для сбора гликоля или в ПЗ просто отписку написать можно.

Вероятно имеются ввиду мероприятия по утилизации гликоля после того, как установка отживёт свой срок и ей на смену придёт что-то новое, или вообще ничего не придёт. А яд надо куда-то девать. Посоветуйтесь с производителями (не с поставщиками), они наверняка знают кто и как утилизирует гликоль. Может они его обратно принимают.



инж323
Хм.Не сразу обратил внимание, как написано замечание.
Автор , скажите, как написано? Привести или провести?Это ведь несколько разные вещи.
Привести, да еще на стадии П, как Вано указал, сделать запись о необходимости заключения договора на вывоз.Провести, это значит , обеспечить эти мероприятия необходимым в проекте железом, бак и объвязка и так же точно запись.
Так как написано?
fFriman22
"привести"
mido
А зачем это вообще надо? Стадия П, ставим чиллер, который будет работать на гликоле, если я правильно понял! Зачем его утилизировать то?
Или это уже существующий работающий объект, где происходит, например, перераспределение мощностей, вывозиться оборудование, и, действительно, необходимо утилизировать гликоль? Поясните.
Vano
Цитата(mido @ 6.4.2009, 10:11) [snapback]374816[/snapback]
А зачем это вообще надо? Стадия П, ставим чиллер, который будет работать на гликоле, если я правильно понял! Зачем его утилизировать то?
Или это уже существующий работающий объект, где происходит, например, перераспределение мощностей, вывозиться оборудование, и, действительно, необходимо утилизировать гликоль? Поясните.

А что гликоль вечный? Его надо выкидывать, промывать систему, заливать новый.
Разве не так?
А если уже есть на объекте - пишется примерно следующее: у предприятия заключен договор №....... с такой то организацией, количество утилизируемого гликоля столько то, проектом не предусматривается увиличение утилизируемого гликоля потому то, или новый договор если увеличение кол-ва гликоля.
Ссылка на раздел ООС, и схемка с технической возможностью слива из системы.
А чем Вас удивляет гликоль - на вату из медпункта завода должен быть договор и на лампочки ртутные и на гликоль тоже.
winch
Существуют конторы - утилизаторы.
Механизм прост - заключаете договор, приезжают бравые работяги, выкачивают отживший гликоль и вывозят. Вам остается собственно договор, акт выполненных работ и, самое важное, бумага о утилизации (прописано сколько какой жидкости и откуда).
инж323
Цитата(fFriman22 @ 5.4.2009, 16:34) [snapback]374663[/snapback]
"привести"

Есть на стадии П место для баков и сами баки на планах хладоцентра?Как потом его(гликоль) собирать, заполнять новым, разводить?Видимо это не отражено в представленном на Э материале , потому и такая трактовка этого "замечания".
mido
Цитата(Vano @ 6.4.2009, 17:09) [snapback]375068[/snapback]
А что гликоль вечный? Его надо выкидывать, промывать систему, заливать новый.
Разве не так?


Так, лет через пять можно и сменить, для профилактики, а раньше этого делать - не вижу смысла.
К тому же этот гликоль разбавлен в воде в процентном соотношении от 30-ти до 40-ка %-ов.
Vano
Цитата(mido @ 7.4.2009, 16:10) [snapback]375551[/snapback]
Так, лет через пять можно и сменить, для профилактики, а раньше этого делать - не вижу смысла.
К тому же этот гликоль разбавлен в воде в процентном соотношении от 30-ти до 40-ка %-ов.

Так и мы о том - даже раз в 5 лет, но проектом должны быть предусмотрены мероприятия ......
________________________________________________________________________________
Коллега, Вы на чем летаете?