Цитата(Евгения К @ 7.4.2009, 18:53) [snapback]375656[/snapback]
А в каких нормативных документах это можно прочитать. Тоже пришлось заняться этой темой- можно ли разместить котел мощностью около 35КВт на первом этаже производственного корпуса.
СНиП II-35-76 п.1.8, кроме этого - СП 41-104-2000 п.3.5 (который не является стандартом)
Наконец, новый СНиП 41-01-2008 разрешает Вам, уважаемая Евгения, располагать Ваш котел на любом этаже
6.6.3.2 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 и более кВт, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных пристроенных к зданию допускается один выход.Даже
Цитата(Евгения К @ 7.4.2009, 18:53) [snapback]375656[/snapback]
Если на втором будут административные помещения.