Полная версия этой страницы:
Подогреватель мазута
Qualisus
11.4.2009, 18:59
Думаю что разделом не ошибся, так как более подходящего не нашел.
Вопрос по поводу изношенности подогревателя.(марка ПМ 10-60)
Сам подогреватель 80-х годов.
При обследовании подогревателя было установлено, что имеется порядка 10-15 % отгушенных трубок.
Возможно ли дальнейшее использование подогревателя?
Имеется ли возможность ремонта данного подогревателя?
Машинист
11.4.2009, 22:44
Здравствуйте.
Что нашел по вашему подогревателю в сети, говорит о следующем:
Подогреватель кожухотрубный. Трубки гладкие. Мазут подается в трубное пространство и проходит в нем несколько ходов (до 12), поэтому надо смотреть, в каком ходу расположены отглушенные трубки: если они распределены по всем ходам приблизительно в равном количестве - тогда еще можно говорить о возможности дальнейшей эксплуатации, если же большая часть их приходится на какой-то один из ходов по мазуту - тогда ремонт.
10-15% незначительно на первый взгляд.Согласен с Машинист-не нарушена циркуляция,справляется с технологическими задачами(подогреватель)-забить!
kromwell
13.4.2009, 16:08
Цитата(Qualisus @ 11.4.2009, 19:59) [snapback]377355[/snapback]
Думаю что разделом не ошибся, так как более подходящего не нашел.
Вопрос по поводу изношенности подогревателя.(марка ПМ 10-60)
Сам подогреватель 80-х годов.
При обследовании подогревателя было установлено, что имеется порядка 10-15 % отгушенных трубок.
Возможно ли дальнейшее использование подогревателя?
Имеется ли возможность ремонта данного подогревателя?
если перепад давления приемлем - пользуйте дальше.
Таким образом соглашусь с изложенными мнениями
Мне кажется считать надо не заглушенные трубки, а мощность.
В соответствии с типовой инструкцией мазутных хозяйств ремонт и очистку внутренних поверхностей кожухотрубников делают при в случае снижения тепловой мощности по сравнению с паспортной на 30%
Вам надо посчитать тепловую мощность, т.е. расход мазута помножить навеличину его нагрева и на теплоемкость. Если мощность упала менее чем на 30% - работайте дальше, если более - ремонтируйте.
Спасибо за ответы!
Но однако если возможно найти методику по расчету будет отлично!
Есть ли расчеты? Образцы? Как их можно посчитать?
Седая борода
21.4.2009, 0:44
Обычный тепловой расчет. Вернее тепловой проверочный расчет на предмет соотвествия конечной температуры мазута заданной
допускаться до 30% глушить
metallexportprom
26.10.2011, 6:26
Цитата(Klesh @ 22.7.2010, 4:23)

допускаться до 30% глушить
Смотря какие трубки. В любом случае мощность его снизится и другие параметры.
Тех. хар-ки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.