Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: склад дизельного топлива надземный
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Scarp
Скажите в промышленной зоне склад дизельного топлива можно устанавливать обьемом 20 м3 (т.е. установить бак надземный емкостью 20м3), а то некоторые нормативные документы, в часности для автозаправок разрешают устанавливать надземные баки вместимостью не более 10м3 единичного обьема.
К.Д.
СНиП Склады нефтепродуктов и генеральные планы промышленных предприятий не запрешают. Котельные установки вроде тоже, так что мы ставим. А кто запрещает можете подсказать.
72Alen
У меня в 20-ти метрах от котельной два по 46 м3 надземных стоят.
Котельная на территории предприятия.
Проект 3-х годичной давности.
lepy
до 50 кубов разрешается без проблем!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.