Для контроля и регулирования уровня воды в атмосферном деаэраторе какие датчики и вторичные приборы посоветуете установить?
Мы обычно используем датчики перепада давления.
Например, МЕТРАН-100 ДД (ПГ "Метран") модель 1430 (аналог МЕТРАН-150 CD2, CD1) или АИР-20/М2-ДД мод.440 (НПП "Элемер")
Если контролировать только крайние границы, то можно использовать обыкновенные электроды.
А насчет вторичных приборов вопрос не понял.
Благодарю! Вы подтвердили мое желание установить МЕТРАН -100-ДД-1422-02-МПТ-ТС1-100-25кПа-10-42-1/4 NPT-C.
Вторичные приборы (регуляторы) хочу установить OMRON E5CN-R2ML-500 230VAC. Ваше мнение?
Почему нет? Это уже на ваше усмотрение

Любой регулятор с аналоговым входом 4-20 мА подойдет.
Посмотрите еще
вот это.
Цены довольно привлекательные, настраивается замечательно и работает неплохо.