Существует помещение в которое ставят дополнительное оборудование с тепловыделением около 1000 Вт, помещение не имеет наружных стен, ни окон соответственно. Просят предусмотреть вентиляцию для поддержания max 25-28 град.
Сделала расчет получается что в теплый период требуется вентиляция производительностью около 20крат., а зимой чтобы нагреть такое количество воздуха требуется большие затраты электроэнергии(эл.калорифер).
Раньше делала такое, но дополнительный воздух для лета брала через открытые окна, а приточку рассчитывала для холодного периода. Подскажите пожалуйста как сейчас выйти из этой ситуации, не хотелось бы ставить такую большую приточную систему. Может быть кто-то сталкивался с этим.
AAANTOXA
12.5.2009, 13:08
летом - просто приток по Вашему расчету
можно конечно фильтровать но можно и не фильтровать )))
Зимой просто уменьшаете обьем притока чтобы снимать свои 1000 Вт но не замораживать помещение
можно и без калорифера вообще
подобные темы уже были на форуме - поищите
а на лето тупо сплит нельзя поставить? а приточку - по зимнему режиму выбрать.
Сплит для заказчика дорого
бывает же.... сплит дорого, а приточку на 20 крат - прокатывает? да еще с эл.калорифером
да собственно, сколько там будет сплит на 1 кВт стоить-то?! ну смех просто.....
Только автоматика для этой вашей приточки будет стоить дороже, чем сплит:-)
Не могу найти сплиты на 1кВт (не более). Подскажите где можно посмотреть? Встречала только от 2,5кВт
Boris Blade
14.5.2009, 8:00
Может оконник?
Ну естесно ровно на 1 кВт нету сплитов. Берете минимально больший, находите САМОГО дешевого производителя в своем городе и предлагаете Заку.
Цитата(Alena @ 13.5.2009, 17:39) [snapback]387528[/snapback]
Не могу найти сплиты на 1кВт (не более). Подскажите где можно посмотреть? Встречала только от 2,5кВт
У вас 1 кВт только тепловыделения, ещё теплопередача через перегородки из смежных помещений и с воздухом вентиляции. Так что может быть и больше мощности....
Lufttechniker
14.5.2009, 14:12
Alena, в вашем сообщении есть принципиально неверные предпосылки.
Вам уже написали много правильного, все же попробую обобщить:
- общий расход воздуха и расход наружного воздуха - разные понятия, один расчитывается из условий на ассимиляцию тепла, другой принимается по норме. первый нужно обеспечить при определенных условиях, а второй всегда. и если эти значения очень сильно отличаются тогда стоит задуматься об: камере смешения с экономайзером, регулировании производительности вентилятора либо каком-нибудь другом решении.
- 20 кратный обмен сам по себе ничего не говорит, может у вас помещение 5 м2 и h=3м - тогда речь идет всего об 300 м3/ч
- удержать 25-28 гр. в помещении при например 35 на улице только за счет вентиляции нельзя, нужно охлаждение.
- дополнительно поставленное оборудование с теплоизбытками 1 кВт, не дает картину об теплоизбытках в помещении. может прежде уже стояло оборудования на 10 кВт и человек много сидело и освещение в замкнутом помещении наверняка есть.
- кондиционер мощностью 2,5 кВт будет удалять столько тепла из помещения ровно сколько надо, по уставке температуры в помещении. а инвертор снизит мощность, либо компрессор будет попросту отключаться - это вопрос третий.
Цитата(Alena @ 13.5.2009, 18:39) [snapback]387528[/snapback]
Не могу найти сплиты на 1кВт (не более). Подскажите где можно посмотреть? Встречала только от 2,5кВт
Ну например у Midea есть сплиты на 1.5 кВт - стоит что-то около 14 тыс руб - если это дорого, тогда только дырку в стенке прорубить.
У General и LG есть 7-ки на 2 кВт ровно. Да и наверняка еще можно найти - ищите тщательнее
ivan-l-ing
15.5.2009, 19:12
Цитата(Alena @ 12.5.2009, 13:55) [snapback]386910[/snapback]
Существует помещение в которое ставят дополнительное оборудование с тепловыделением около 1000 Вт, помещение не имеет наружных стен, ни окон соответственно. Просят предусмотреть вентиляцию для поддержания max 25-28 град.
Цитата(jota @ 14.5.2009, 11:14) [snapback]387646[/snapback]
У вас 1 кВт только тепловыделения, ещё теплопередача через перегородки из смежных помещений и с воздухом вентиляции. Так что может быть и больше мощности....
Мне вот интересно было бы глянуть на расчет. И уважаемый jota, откуда вывод, что на улице и в смежных помещениях температура больше 28?
Цитата(ivan-l-ing @ 15.5.2009, 19:12) [snapback]388443[/snapback]
jota, откуда вывод, что на улице и в смежных помещениях температура больше 28?
От фонаря.... если на улице 32*С и в смежных помещениях нет кондиционирования....
Если ограничивается максимум температуры в контрольном помещении, наружная температура принимается не по параметру Б, а по максимуму....
ivan-l-ing
15.5.2009, 19:50
Т.е. для С-Пб по абсолютной на лето +34? Этож было один раз за 55 лет? Пусть я не прав, но это дикая перестраховка.
Я не говорил об абсолютном максимуме (имел ввиду среднюю температуру найболее горячей 5-дневки с 12 -16 часов), хотя для ответственных участков всегда берётся с запасом, потому что потери могут быть несравненно выше чем стоимость дополнительной мощности. Вообще, если есть резервирование, то повышение температуры выше расчётной всегда можно подавить включением резерва
Подскажите еще, если в задании сказано что могут выделяться следы водорода в электрощитовой, то нужно ли на вытяжку ставить взрывозащищенный вентилятор? Или можно канальник обычный использовать?
пардон, чтойта за щитовая, где ВОДОРОД выделяется?
В своё время из помещений, где выделялся водород удаляли воздух с помощью эжекции. Т.е. в принципе не допускалось пропускать воздухо-водородную смесь через вентилятор, даже взрывозащищённый. Правда там были серьёзные выделения, а не следы.
Цитата(temka @ 18.5.2009, 20:55) [snapback]389141[/snapback]
пардон, чтойта за щитовая, где ВОДОРОД выделяется?
В электрощитовой стоит источник бесперебойного питания, и в задании от электриков оговорено про следы водорода
в трех-четырех объектах у меня были ИПБ, никогда никто не писал про водород. вы бы может, поинтересовались хотя б откуда он тама? вот в зарядках аккумуляторов - там ДА, водород выделяется. потому как аккумы заряжают со снятыми колбами (пробками). а тут все гермитичное стоит...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.