Здравствуйте, обращаюсь к спецам по гидравлике и тем у кого был подобный опыт. Описываю ситуацию существует небольшая котельная для котеджа на 800кВт, в котельной располеженны две главные гребенки подающая и обратная, от гребенок идут соответственно контура теплоснобжения, отопления, бассейн гвс теплый пол и так далее, на гребенках требуется установить циркуляционные насосы, как будет вести себя система если все насосы установить на обратной гребенке, не будут ли они давать общую циркуляцию на все контура через котел на подающую гребенку???? bang.gif
Любознательный
Для котеджа 800 кВт это очень не мало!
Дайте схему, аль чертеж. Мы устроим тут вертеж...
jota
Нет не будут, если на каждой ветке после насосов поставите обратные клапана.
tiptop
Цитата(xpyct @ 15.5.2009, 12:22) [snapback]388196[/snapback]
все насосы установить на обратной гребенке

Так ? smile.gif
jota
Цитата(xpyct @ 15.5.2009, 11:22) [snapback]388196[/snapback]
от гребенок идут соответственно контура теплоснобжения, отопления,...... теплый пол ..... если все насосы установить на обратной гребенке,

Только заметил: как вы на тёплый пол собираетесь на обратке насос ставить - а где смеситель?
Любознательный
Цитата(tiptop @ 15.5.2009, 15:17) [snapback]388216[/snapback]
Так ? smile.gif

Так насосы будут давать общую циркуляцию на все контура через котел на подающую гребенку.
xpyct
[quote name='tiptop' date='15.5.2009, 13:17' post='388216']
Так ? smile.gif
[/quot
Да так только насосов 6 нет перемычки и циркуляционного насоса на ней соответственно тоже нет
tiptop
Цитата(Любознательный @ 15.5.2009, 13:35) [snapback]388225[/snapback]
Так насосы будут давать общую циркуляцию на все контура через котел на подающую гребенку.

Нет. Там же есть шунт.
xpyct
Цитата(jota @ 15.5.2009, 13:22) [snapback]388217[/snapback]
Только заметил: как вы на тёплый пол собираетесь на обратке насос ставить - а где смеситель?



Смеситель будет дальше на магистрали

[

Че за шунт?
HeatServ
Цитата(xpyct @ 15.5.2009, 12:22) [snapback]388196[/snapback]
Здравствуйте, обращаюсь к спецам по гидравлике и тем у кого был подобный опыт. Описываю ситуацию существует небольшая котельная для котеджа на 800кВт, в котельной располеженны две главные гребенки подающая и обратная, от гребенок идут соответственно контура теплоснобжения, отопления, бассейн гвс теплый пол и так далее, на гребенках требуется установить циркуляционные насосы, как будет вести себя система если все насосы установить на обратной гребенке, не будут ли они давать общую циркуляцию на все контура через котел на подающую гребенку???? bang.gif

Т.е. вопрос в том, что не передавят ли друг друга насосы и не получится лишнего ли кольца? Выделенная "не" случайно не лишняя в контексте? И в каком режиме работают кольца? Если круглосуточно, то никто никого не передавит и теплоноситель будет крутиться по кольцу "котёл-подающая гребёнка-контуры-насосы-обратная гребёнка-котёл". А не проще поставить один-два (параллельных и с обратными клапанами) насоса на общей обратке до котла после гребёнки на обратке, на подающей гребёнке балансировочники, на выходе из насоса(ов) предусмотреть перемычку на подачу в контур тёплого пола с ещё одним балансировочником?

Цитата(HeatServ @ 15.5.2009, 13:52) [snapback]388232[/snapback]
Т.е. вопрос в том, что не передавят ли друг друга насосы и не получится лишнего ли кольца? Выделенная "не" случайно не лишняя в контексте? И в каком режиме работают кольца? Если круглосуточно, то никто никого не передавит и теплоноситель будет крутиться по кольцу "котёл-подающая гребёнка-контуры-насосы-обратная гребёнка-котёл". А не проще поставить один-два (параллельных и с обратными клапанами) насоса на общей обратке до котла после гребёнки на обратке, на подающей гребёнке балансировочники, на выходе из насоса(ов) предусмотреть перемычку на подачу в контур тёплого пола с ещё одним балансировочником?

Преремычка нужна для того, чтобы тёплый пол не превратился в горячий. newconfus.gif
xpyct
Цитата(HeatServ @ 15.5.2009, 13:56) [snapback]388232[/snapback]
Т.е. вопрос в том, что не передавят ли друг друга насосы и не получится лишнего ли кольца? Выделенная "не" случайно не лишняя в контексте? И в каком режиме работают кольца? Если круглосуточно, то никто никого не передавит и теплоноситель будет крутиться по кольцу "котёл-подающая гребёнка-контуры-насосы-обратная гребёнка-котёл". А не проще поставить один-два (параллельных и с обратными клапанами) насоса на общей обратке до котла после гребёнки на обратке, на подающей гребёнке балансировочники, на выходе из насоса(ов) предусмотреть перемычку на подачу в контур тёплого пола с ещё одним балансировочником?
Преремычка нужна для того, чтобы тёплый пол не превратился в горячий. newconfus.gif



Да проще то оно проще, только дешевле получаеться, у нас нет такой задачи ))), работатьвсе будет круглосуточно согласно графику отопительного периуда, а почему ты думаешь, что они не будут друг друга передавливать?
HeatServ
Цитата(xpyct @ 15.5.2009, 13:58) [snapback]388235[/snapback]
Да проще то оно проще, только дешевле получаеться, у нас нет такой задачи ))), работатьвсе будет круглосуточно согласно графику отопительного периуда, а почему ты думаешь, что они не будут друг друга передавливать?

Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления. На подающей гребёнке будет пониженное давление и она устремится через котёл. А про перемычку подумай, пока не поздно. Пол с температурой 50 градусов это уже римские термы, а будешь зажимать, то неравномерность гарантирована.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.