Дым
Здравствуйте! есть склад 3000м2 с естественным удалением дыма через зенитные фонари! я разбиваю склад на 1600 м2 и нужно поставить дымовые завесы! как их подобрать и с чего начать?? помогите подобрать дымовую завесу!!!
denis777
Цитата
как их подобрать и с чего начать?? помогите подобрать дымовую завесу!!!

Дымовая завеса должна опускаться к полу на высоту не ниже 2,5м до уровня пола. Высота от завесы до пола может быть и большей, но это повлият на площадь фонарей дымоудаления. Чем выше высота завесы от пола-тем большая площадь фонарей на дымоудаление. Высоту завесы надо принимать из расчета площади необходимой для дымоудаления. Завеса может быть стационарной (постоянно свисающие шторы к примеру) или опускающейся (посмотрите у ф-м Colt или Mercor)
АлексНН
Противодымные шторы опускаются на высоту 1,5 метра от чистого пола. Сертификат на них не требуется. Сложности с проектированием автоматики- помогу. Продаём и монтируем шторы MERCOR. clap.gif
ppd
to АлексНН
1. Читайте ФЗ 123 и национальные стандарты к оному.
2. не 1,5 м , а "не ниже, чем 2,5 м".
3. Не вводите людей в заблуждение... сертификация - дело тонкое...