Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Местный отсос в операционной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
pancha
Заказчик, говорит, что наркоз сейчас дают каким-то препаратом, который действует в малом количестве и очень эффективно. И вот просит, чтоб сделали местный отсос, чтоб этого препарата не досталось врачам. Но я что-то не понимаю (не сильна в медицине):ведь наркоз подают в специальной маске, куда там еще отсос?
Даже если допустим сделать отсос гибким воздуховодом, то можно ли ставить обычный вентилятор или надо взрывозащищенный? может еще что надо?
baniffaciy
Ув. Pancha раз такое дело что каке то невиданные препараты
и неизвестная Вам технология подачи наркоза, то советую Вам
потребовать от заказчика задание на проектирование (или задание от технологов.)
И в этом задании технологи должны указать как минимум три основных
пункта:
1) характиристики выделяющихся вредностей (что за вещества выделяютя)
2) их коичество
3) точки от которых надо делать местные отсосы и колиство воздуха удаляемого М.О.
А то получается такая ситуация, что Вы должны взять на себя отвественность в вопросе который лежит
не в Вашей компетентности.
Удачи. rolleyes.gif

Ув. Pancha если вопросы еще актуальны, то вот что имеется
1) "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)" пункты 48- 49

48. Воздух подается, как правило, в верхнюю зону помещения. В стерильные помещения (операционные, родовые и др.) воздух подается ламинарными или слаботурбулентными струями.
Удаляется воздух из операционных, наркозных, реанимационных, родовых и рентгенкабинетов, как правило, из двух зон 40 % - из верхней зоны (на 10 см от потолка), 60 % - из нижней зоны (на 60 см от пола) с учетом выделения в эти помещения газов и паров, могущий образовывать взрывоопасные смеси, либо тяжелых положительно заряженных ионов.
49. Вентиляторы, удаляющие воздух из помещений операционных, наркозных, реанимационных, помещений хранения легковоспламеняющихся жидкостей, аккумуляторных, предусматриваются из разнородных металлов, исключающих искрообразование.

2) "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89*"
табл. 26-27

Удачи
Документы здесь
pancha
Спасибо за ответы. Пособием я пользуюсь, но там нет про такие местные отсосы. Поэтому буду конкретно запрашивать исходные данные у медиков.
jota
Местных отсосов в операционных не существует. Наркозные газы тяжелее воздуха. При ламинарном потоке воздуха в РЗ, эти газы увлекаются вниз, а потом вытягиваются нижними решётками. Поэтому в операционных и делается вытяжка на 2 уровнях: 60% снизу, 40% сверху.....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.