Ув. Pancha раз такое дело что каке то невиданные препараты
и неизвестная Вам технология подачи наркоза, то советую Вам
потребовать от заказчика задание на проектирование (или задание от технологов.)
И в этом задании технологи должны указать как минимум три основных
пункта:
1) характиристики выделяющихся вредностей (что за вещества выделяютя)
2) их коичество
3) точки от которых надо делать местные отсосы и колиство воздуха удаляемого М.О.
А то получается такая ситуация, что Вы должны взять на себя отвественность в вопросе который лежит
не в Вашей компетентности.
Удачи.

Ув. Pancha если вопросы еще актуальны, то вот что имеется
1) "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)" пункты 48- 49
48. Воздух подается, как правило, в верхнюю зону помещения. В стерильные помещения (операционные, родовые и др.) воздух подается ламинарными или слаботурбулентными струями.
Удаляется воздух из операционных, наркозных, реанимационных, родовых и рентгенкабинетов, как правило, из двух зон 40 % - из верхней зоны (на 10 см от потолка), 60 % - из нижней зоны (на 60 см от пола) с учетом выделения в эти помещения газов и паров, могущий образовывать взрывоопасные смеси, либо тяжелых положительно заряженных ионов.
49. Вентиляторы, удаляющие воздух из помещений операционных, наркозных, реанимационных, помещений хранения легковоспламеняющихся жидкостей, аккумуляторных, предусматриваются из разнородных металлов, исключающих искрообразование.
2) "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.08.02-89*"
табл. 26-27
Удачи
Документы здесь