tanata
Необходимо поставить пружинную опору под трубопровод Ду200мм.
Нигде не могу найти конструкцию такой опоры только без катка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ОСТ 24.125.165-01

Подскажите, можно ли поставить такую опору без каткового направляющего блока (поз.3).
У кого есть аналогичные конструкции пружинной опоры пожалуйста пришлите на tanata2003@yahoo.com.
HeatServ
Цитата(tanata @ 23.5.2009, 16:40) [snapback]391356[/snapback]
Подскажите, можно ли поставить такую опору без каткового направляющего блока (поз.3).
У кого есть аналогичные конструкции пружинной опоры пожалуйста пришлите на tanata2003@yahoo.com.

В принципе можно, если слева и справа контрукции симметричны относительно оси пружины и необходимо компенсировать только "майна-вира". Если не симмерричны, будут нагружения и смещения, которые рано или поздно срежут шпильки, предварительно натянутая пружина попросится в сторону и начнётся старый добрый рагнарок. Вместо катков можно поставить подднон с шариками замешанными в солидоле. Пружинный блок крепится к пластине, которая катается на шариках, степеней свободы трубы больше даже становится.
Чертежа близко нет, но можно поискать. У нас такие ставятся на арочных проездах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.