diman_ob_304
Привет! Совсем еще зеленый в таких вопросах, нужна помощь....
Дали задание расчет наружного противопожарного водопровода школы. Наружный противопожарный водопровод планируется брать из хоз-питьевого. Гидрант из здания школы выводить наружу. Разрешено ли это нормами?
Школа: 4 этажа, объем свыше 5 тыс кубов. Вариант с резервуаром отпадает.
Fisher_dm
Цитата(diman_ob_304 @ 29.5.2009, 11:32) [snapback]393794[/snapback]
Вариант отпадает.


Ну и насмешил. bang.gif ........а почему бы не вынести унитаз и не поставит его в канализационном колодце.............
diman_ob_304
Цитата(Fisher_dm @ 29.5.2009, 13:23) [snapback]393882[/snapback]
Ну и насмешил. bang.gif ........а почему бы не вынести унитаз и не поставит его в канализационном колодце.............


а конкретнее?
Young
Цитата(diman_ob_304 @ 29.5.2009, 11:32) [snapback]393794[/snapback]
Наружный противопожарный водопровод планируется брать из хоз-питьевого. Гидрант из здания школы выводить наружу.

То-есть вы сначала планируете завести наружный водопровод в здание, а потом вывести его уже после счетчика обратно наружу и сделать кольцевую сеть с гидрантами? huh.gif Почему бы сразу не разместить гидранты на сущ. сети, если расход и напор позволяет?
diman_ob_304
метрах в 100 от здания школы идет центральная магистраль водопровода, от которой отходит ветка (диаметр 120 мм) к зданию школы. Конечно может я совсем НЕ правильно думаю, но планировалось что в здании школы ставится насос (так как нормативного напора на противопожарный водопровод не хватает) и наружу выносится пожарный гидрант (или может правильнее назвать его краном).... Необходимо 20 л/с. А сколько должно быть таких гидрантов снаружи???
Fisher_dm
Насос в здании нужно ставить если не хватает наопра на внутреннее пожаротушение которое в вашем случае делать не надо.
Гидранты можно разместить в колодцах на существующей магистрали которая в 100 метрах от школы при условии что к ним будет возможен подъезд пожарной машины и расстояние от края дороги не более 2,5 м, так же при условии что от каждого гидранта (их должно быть 2) до самого удаленного угла здания растояние при условии прокладки пожарных рукавов по дорогам с твердым покрытием будет не более 200 м.
А минимальный гарантированный напор для нужд наружного пожаротушения должен быть обеспечен в существующей магитрали, причем она должна быть частью кольцевой сети.
diman_ob_304
Цитата(Fisher_dm @ 29.5.2009, 14:48) [snapback]393958[/snapback]
Насос в здании нужно ставить если не хватает наопра на внутреннее пожаротушение которое в вашем случае делать не надо.
Гидранты можно разместить в колодцах на существующей магистрали которая в 100 метрах от школы при условии что к ним будет возможен подъезд пожарной машины и расстояние от края дороги не более 2,5 м, так же при условии что от каждого гидранта (их должно быть 2) до самого удаленного угла здания растояние при условии прокладки пожарных рукавов по дорогам с твердым покрытием будет не более 200 м.
А минимальный гарантированный напор для нужд наружного пожаротушения должен быть обеспечен в существующей магитрали, причем она должна быть частью кольцевой сети.



Вот спасибо! теперь всё понятно. Побежал к водопроводчикам узнавать обеспечен ли напор и замерять расстояния до углов зданий....
Fisher_dm
Цитата(diman_ob_304 @ 29.5.2009, 15:05) [snapback]393967[/snapback]
Вот спасибо! теперь всё понятно. Побежал к водопроводчикам узнавать обеспечен ли напор и замерять расстояния до углов зданий....


Прежде чем бежать почал бы нормы например СП 8.13130.2009 или СНиП 2.04.02-84*