Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Необходимо снять сигнал с уровн. колонки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
VaskoDaGama
Есть котел Е2,5 с уровнемерной колонкой двухпозиц. регулирования. а надо по СНиПу плавно подавать воду в паровики.
Что можно сделать?
Как идея - поставить другую колонку и датчик перепада давления метрановский и получить 4-20мА. Воот, если так можно - то какую колонку (фирма) и какой датчик(Метран 150 перепада давления или нет)? и вообще возможно так осуществить регулирование уровня?
libra
Посмотрите буйковые уровнемеры.
Muta
А где это в СНИПе написано что надо "плавно" воду подавать?.... Двух (трех) позиционные регуляторы на маломощных котлах с малым запаздыванием вполне нормально работают...
На котле ДКВР-20-13 в конце 60 начале 70 пропорциональный регулятор стоял с неравномерностью +-60мм (типа буйкового как вбачке rolleyes.gif )
Так что может быть все проще и дешевле..

VaskoDaGama
В СНиПе котельн. установки пункт 15.18 - автоматич подача воды в барабан! хотятам и не подразумевается плавного регулирования, но все же. да и заказчик хочет...
и как все может быть проще?
Muta
Если зак хочет тода сюда - "сосуды уравнительные"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=125939
Sergiu
А если поставить не клапан подачи воды, а к примеру электромеханическую задвижку? Должно получиться плавное открытие подачи воды, а если и этого мало привяжите ее к какому-то контролеру и регулирейте посредством датчика давления как угодно.)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.