Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коэффициент местного сопротивления затвора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
M@S!K
Срочно нужен коэффициент местного сопротивления дисковых поворотных затворов!!!??? helpsmilie.gif
Сотрел в справочниках, нечего нет, максимум есть дисковый дроселирующий затвор, но там нет значений на полностью открытый затвор!
Может кто знает где его можно взять? Буду очень благодарен!!

sergey-k-pkbdgts
коэффициент местного сопротивления дисковых поворотных затворов!!!???---у меня нет.

Есть - kv,(м3/ч) -- условная пропускная способность полностью открытой заслонки...
- dP (__) -- какаэто -- безразмерная величина получается ...
M@S!K
Вообще то не безразмерная! размерность у нее в барах выходит!
так как... Kv измеряется в (м3/ч)/бар^0.5! см. книги Пыркова
sergey-k-pkbdgts
спасибо, не знал, ---что у Данфоса --- опечатка.
zr84
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.6.2009, 20:49) [snapback]400410[/snapback]
спасибо, не знал, ---что у Данфоса --- опечатка.

Так, иногда менеджеры пишут пособия...хочется сказать:Тщательней надо, тщательней... thumbdown.gif
dP=10*(G/Kv)^2-здесь dP в м.в.ст.
Однако продолжим. Если привлечь еще одно соотношение dP=S*G^2, то можно получить известное:
S=10/Kv^2 Вот с этим можно работать. Имея значение Kv при угле поворота можно получить dP или G, только контур нужно определить...