Midnight
Уважаемые: объект турецкая баня. В помещении комплекса есть 2 бассейна :один с холодной водой (15оС),другой с тёплой (28оС), находятся в одном зале и соприкасаются стеночкой, размер каждого 4,3х2,8. Кромка воды начинается прямо у стены.т.е обходные дорожки отсутствуют. Есть красивый натяжной потолок. Высота помещения 3м.
Просьба в следущем: подскажите какие лучше выбрать воздухораспределители. Прочитала в одной из тем, что если врезать их в натяжной потолок, то необходимо, чтобы обязательно были пластиковые. Дифузоры? Боюсь за скорость воздуха в рабочей зоне.
List
-----------\\.. то необходимо, чтобы обязательно были пластиковые..\\---------Какая чепуха! С чего бы это? В натяжной потолок можно забабахать пудовую гирю, отлично все держится. А уж видов воздухораспределителей тьмы и тьмы...
timmy
Ну там видать сыровато чуток будет, баня ведь турецкая - значит будет пар, много пара. А потолок красивый и решетки не должны эту красоту портить. Вот и получается что стальные решетки ставить страшновато - вдруг поржавеют?

Уважаемая, а какая задача то стоит? В смысле какие условия должны быть обеспечены, где намечена прокладка воздуховодов, где не хотелось бы видеть распред решетки?
Midnight
не в прочности дело.Проблема в том,что от влажности по потолку поплзла ржавчина.

Баня-то турецкая,но сам хаммам находится далеко от бассейнов.Проблема в следущем: воздуховоды хочется прокинуть за этим самым натяжным потолком, в красивом помещении бассейна дизайнеры не хотят видеть воздуховоды по стенам. Если поставить обычные ДПУ пластиковые, не будет ли в рабочей зоне скорость выше необходимых 0,2м/с? может нужны низкоскоростные?но куда их "присобачить" ума не приложу.
timmy
Картиночка то хоть есть? Ну хоть фотка какая?
timmy
Цитата(Midnight @ 17.6.2009, 16:02) [snapback]400876[/snapback]
не в прочности дело.Проблема в том,что от влажности по потолку поплзла ржавчина.

Баня-то турецкая,но сам хаммам находится далеко от бассейнов.Проблема в следущем: воздуховоды хочется прокинуть за этим самым натяжным потолком, в красивом помещении бассейна дизайнеры не хотят видеть воздуховоды по стенам. Если поставить обычные ДПУ пластиковые, не будет ли в рабочей зоне скорость выше необходимых 0,2м/с? может нужны низкоскоростные?но куда их "присобачить" ума не приложу.

Ржавчина просто так не ползет. Значит либо с воздуховода на потолок капает, либо от решетки растекается. В последнее мне что-то не верится. Мож вы своим дизайнерам предложите рассмотреть вариант создания... эээ... атриума что ли. Ну чтоб основной поток воздуха разводился через четвертные пристеночные рапределители, а припотолочная зона принудительно продувалась направленными струями через щелевые распределители. Все воздуховоды скроете внутри выступа...
Александр Васильев
Турецкая парная - подумайте еще про отвод конденсата из воздуховодов, которые пойдут по холодному запотолочному пространству. Или про их качественную теплоизоляцию.